66问答网
所有问题
当前搜索:
桩基钻芯取样规范数量
灌注桩
抽
芯
检测
数量
怎么确定
答:
工程开工前先编制好检测方案,施工时按检测方案上选定的
桩
(同类型的桩按检测比例
数量
均匀分布)进行预埋好管,检测时严格按数量及桩号执行。施工时如遇特殊情况需要改桩号预埋管的,改更比例不应超过20%,低应变检测,每个承台未做声波透射检测的都应保证做一根低应变检测,检测桩号可随机更改。
建筑工程
桩基
检测
规范
试桩是不是要全部检测
答:
2 设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的
灌注桩
,抽检
数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:1 对端承型大直径灌注桩,应按上述两款
规定
的抽检数量,对受检桩采用
钻芯
法或声波透射法进行桩 身完整性检测...
桩基
什么情况需要取芯送检
答:
桩基什么情况需要取芯送检 公路铁路桩基有
规定
需要有一定比率的
桩基钻芯取样
如果不是这个原因,一般就是,混凝土强度不足、桩基检测有疑问或者静载试验不合格等才会采取钻芯取样来校核 灌注桩在什么情况下要取芯片 1.对于特大桥,设计文件中有要求,对于桩基有一定百分比
数量
的桩基要进行取芯,用以...
单
桩
承载力合格是否进行抽芯检测
答:
检测的方法可采用可靠的动测法;检测
数量
根据具体情况由设计确定(9.1.4条)。 3.《建筑地基基础设计
规范
》GB50007-2002施工完后的工程
桩
应进行桩身质量检验。直径大于800mm的砼嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测,检查桩数不得少于总桩数的lO%,且每根柱下承台的抽检桩数不得少于1根。...
建筑工程
桩基
检测
规范
试桩是不是要全部检测
答:
2 设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的
灌注桩
,抽检
数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。 注:1 对端承型大直径灌注桩,应按上述两款
规定
的抽检数量,对受检桩采用
钻芯
法或声波透射法进行桩 身完整性...
建筑工程
桩基
检测
规范
试桩是不是要全部检测
答:
设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的
灌注桩
,抽检
数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:1 对端承型大直径灌注桩,应按上述两款
规定
的抽检数量,对受检桩采用
钻芯
法或声波透射法进行桩 身完整性检测,...
如何检测
桩基
承载力?
答:
4、锚桩反力梁装置就是将被测桩周围对称的几根锚桩用锚筋与反力架连接起来,依靠桩顶的千斤顶将反力架顶起,由被连接的锚桩提供反力。提供反力的大小由锚
桩数量
、反力架强度和被连接锚桩的抗拔力决定。5、锚桩反力梁装置一般不会受现场条件和加载吨位数的限制,当条件允许时采用工程桩作锚桩...
t梁取
芯取
哪个部位
答:
钻芯取样
一般在大直径
桩基
检测和道路路面结构检测中采用,而在建筑主体结构中是极为罕见的,规范也无此要求。你这种情况可能是对主体结构砼质量有严重怀疑且有争议才有此想法的,一般是不必做钻芯,只需先多做几个回弹检测和试块试压(第二组试块,施工
规范规定
现场至少需制作2组试块的)。如果还坚持...
灌注桩钻芯取样
深度
答:
在建筑工程中,灌注桩是一种经常使用的桩基类型。灌注桩的设计和施工需要考虑许多因素,其中之一就是
灌注桩钻芯取样
深度。本文将介绍灌注桩钻芯取样深度的重要性以及如何进行取样。重要性 灌注桩的质量控制非常重要。为了保证灌注桩的质量,需要采集样本进行检测,检测灌注桩的混凝土或土壤的强度、密度、含...
建筑施工中见证取样的品种、代表的批量、检验项目、
取样数量
等
答:
《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》GB50204--2002 中已明确,地方质量安全监督站也有相关
规定
。如:水泥,进场
数量
,使用部位,
取样
代表数量,有分散装和袋装。钢筋,使用部位,取样代表数量,规格,级别都应分清楚。焊接接头等等。1、凝土和砂浆 碎石或卵石 筛分析,含泥量,针片状含量等 最大粒径31....
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基岩心取样标准规范
桥梁桩基钻芯取样
桩基钢筋送检取样规范
桩基钻芯取样检测记录表
灌注桩钻芯取样深度
管桩钻芯取样送检的要求
灌注桩钻芯取样检测什么
旋挖桩钻芯取样标准
孔桩钻芯取样