66问答网
所有问题
当前搜索:
暖气打压多长时间
暖气打压
测试要打多少个压?
答:
分析如下:1、管道冲水排气,2、
打压
至0.8mpa,(数分钟若掉压,应反复加压,稳压,),3、检查明管处有无渗漏,4,、试压半小时,掉0.05mpa为合格,给水试压:排气,反复加压至0.6mpa,稳压,检查明管有无渗漏,若无渗漏,半小时掉0.05mpa,为合格,注意,
暖气
试压最小值0.8mpa,不得超过1mpa...
地暖
打压
多久掉到零算正常
答:
如果
暖气
有问题,而导致使用期间变为零,需要联系专业维修人员,对地暖每条线路都进行检测,看漏气的位置,并进行修复。1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降在
打压
...
室内
暖气
管道压力标准是多少?
答:
暖气
压力的标准是: 暖气片的工作压力6是生产设计时的标准,也就是能在6公斤以下正常使用。自来水暖气运行大多不会超过4,要想热压力水温缺一不可,供水回水还要有一定的压差。使用压力要低于生产设计的工作压力。另外试压是按照暖气最高运行压力的1.5倍测试,而暖气运行压力最高不超4.5,实际压力...
暖气打压
后压力变化异常,求解!
答:
据我分析原因是因为管道里的空气没有排干净,你可以把空气排尽后再试一次,保证没问题了,
多层四楼家庭
暖气打压
测试几个压力?
答:
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍 保持这个压力值一定
时间
。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少...
室内
暖气
管道
打压
试验
答:
应该是没什么问题的,0.9和0.4应该指的是MBAR即9公斤和4公斤的压力,4小时从9公斤降低到4公斤的原因是地暖管道内的空气没有排尽就
打压
所造成的,要是有漏水压力会为0。
宿舍楼
暖气
管道
打压
、的具体操作方法?
答:
1、先将与主管道连接的进水及回水阀门关闭,保持所
打压
检测的部分形成一个封闭的回路。2、检查支路及
暖气
上的阀门是否打开 3、关闭每组暖气的放气阀 4、选择需检测系统中的一组暖气,从这组暖气的排气阀处或者某处堵头连接打压泵开始打压 5、压力通常打到6-8公斤压力,也就是0.6-0.8mpa。这个不能...
暖气打压
多少个压力为没问题?
答:
至少4公斤左右压力。标准要求试压不少于正常使用压力的1.5倍。
打压
试水后
暖气
多久会热
答:
十五分钟吧 上水的话
给
暖气
片
打压
测试!!打几个压是什么意思?
答:
1:管道冲水排气,2:
打压
至0.8mpa,(数分钟若掉压,应反复加压,稳压,),3:检查明管处有无渗漏,4,:试压半小时,掉0.05mpa为合格,给水试压:排气,反复加压至0.6mpa,稳压,检查明管有无渗漏,若无渗漏,半小时掉0.05mpa,为合格,注意,
暖气
试压最小值0.8mpa,不得超过1mpa,
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉