66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿装置的功能和作用是什么
...和功率因数控制器、
无功
功率
补偿
控制器之间
有什么
关联么?
答:
备用电源自投
装置和
功率因数控制器、
无功
功率
补偿
控制器之间没
有什么
关联:这是两种
功能
完全不同的设备或说是器件。备用电源自投装置:是在负载较为重要,不能长时间断电时,由两路来自不同变压器的电源供电,当其中一路电源有问题时,由备用电源自投装置进行判断确认后,自行将现用电源切断,把另一路...
有功和
无功
功率
的作用是什么
?
答:
从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设
无功补偿装置的
道理。视在功率:---在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,以字...
自动
无功补偿装置的
原理
答:
装在进线柜前面。功率因数低是因为用电大户往往是工厂,工厂的负载有许多电机,而且是大功率的。这些设备的会使整体功率因数变低(负载偏感性)。所以很多工厂都要安装电容
补偿
柜来抵消感性部分的
无功
功率。靠功率因数表来测量电网功率。具体原理记不清了。
电容器
补偿的作用是什么
?
答:
并联到线路上进行
无功补偿的
电容器对谐波会有放大
作用
,使得系统电压及电流的畸变更加严重。另外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,会使电容器的电流有效值增加,造成温度升高,减少电容器的使用寿命。谐波电流使变压器的铜损耗增加,引起局部过热、振动、噪音增大、绕组附加发热等。谐波污染也会增加电缆等...
请教郭老师,35kV变电站的保护有几种,分别
有什么作用
,谢谢
答:
功率因数愈高时,每千乏补偿容量对减少无功功率在输送过程中造成的损耗
的作用
,将相应变小。如提高后的功率因数接近1,则补偿设备的投资将增加,投资的效益将减小。因此通常情况下,将功率因数提高到0.95左右为好。这样亦体现了合理补偿,以取得最佳技术经济效益的原则。
什么
叫
无功补偿装置
?有哪些?总的...
无功补偿装置和
谐波治理
装置有什么
区别?
答:
这2个装置原理不同,
功能
不同,哪哪都不一样啊,
无功补偿装置是
电容
补偿无功
,谐波治理装置是消除谐波.
高压
无功补偿装置
中放电线圈
的作用和
原理?
答:
通过三项回路使电容里直流电压为零。就是释放残留电压用的
无功补偿装置
中的电抗器是怎么选择的
答:
电抗器的选择主要是由谐波次数与谐波含量来决定的,一般来讲4%电抗器的谐振点是在250Hz,也就是说在5次谐波含量比较大的情况下,选用4%电抗器会有很高的几率发生谐振。通用的计算电抗器谐振频率的方法是(1/√K)*50,选用接近谐振频率的电抗器可以更好的吸收谐波。
无功补偿装置
由哪几部分组成?
答:
1、有控制部分;如控制器及继电器、二次线等;2、显示部分;如电流表,指示灯等;3、投切部分;如接触器,可控硅等。4、保护部分;如熔断器,断路器等;电抗器、控制器、避雷器等;5、输送
无功
电流部分;如电容器。
无功补偿装置的作用
答:
串联电抗器在
无功补偿装置
中起如下几类
作用
:1,抑制电容投入时的涌流,保护设备 2,抑制谐波,一般选7%或6%的电抗,抑制5,7,11次谐波。3.与电容器按照配比组成无源滤波回路,滤除谐波电流,电抗率根据不同次的谐波次数不同 很全面 顶一个!
棣栭〉