66问答网
所有问题
当前搜索:
断路器储能的工作原理
断路器的
检测方法有哪些?
答:
第一种方法,检查外观触摸温度 检查
断路器的
第一步是要查看外观,查看断路器上端下端的接线端子是否有发黄发灰甚至炸糊的情况,如果有炸糊的情况,一般都是接触不良引起,也就有可能已经损坏,如果有这种情况就要及时更换。触摸温度也是一个很好的方法,如果说断路器已经出现了问题,它会有局部高温,或者...
双电源切换开关价格 双电源切换开关
原理
答:
1.STS静态切换开关 主要由智能控制板,高速可控硅,
断路器
构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。2.ATS自动转换开关 ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关 自动转换开关外观。ATS主要用在紧急供电系统,将负载...
万用
断路器
如何操作?
答:
需要手动进行
储能
后进行合闸。按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。NA1-2000系列万能式
断路器
适用于交流50Hz、60Hz,额定
工作
电压交流 400V、690V,额定工作电流至6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。NA1-2000参数说明 ...
储能
式
断路器
跳闸原因?
答:
2、可以通过人工手动断开
工作
电源后排查。3、可以排除棘轮打滑原因。4、通过以前的经验,CT12弹簧操动机构这种最容易出线这种现象,原因是
储能
电极减速箱缺少润滑油,凸轮磨损严重,导致输出轴驱动棘爪在凸轮最高点时,不能将棘轮上脱到最高点。造成电机一直空转。5、解决方法:更换储能减速箱总承。6、现场...
万能式
断路器
在
工作
状态下,绿色开关下面贮能显示什么颜色
答:
白色和黄色两种,
断路器
现在设置都是自动
储能的
,当运行合闸之后,断路器会自动储能,储能完成时,面板上有储能信号灯,一般设置为白色,灯亮表示储能完成,机械部分如同你说开关本体上绿色按键下小方块颜色也就转到黄色了。
继电保护的闭锁装置的
原理
是什么?
答:
3、常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧
储能
式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产
断路器
多采用串联式防跳回路 ,防跳回路的典型接线,断路器多采用并联式防跳回路。4、其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁...
高压真空
断路器
为什么无法
储能
答:
目前行业中所生产的10kV真空
断路器
如果配弹簧操作机构都是具备手动和电动的
储能
方式。如果手动和电动都不行则说明此弹簧操作机构存在问题,针对你反应的问题,建议你打开一下操作面板,再手动储一下能,看一下是不是有明显的部件破损或其它非机构部件卡在传动位置上。如果无法发现,建议你直接找一下断路器...
什么是
断路器的
合闸?
答:
1、欠压线圈不
工作
,电压正常(解决办法——更换欠压线圈)。2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作(解决办法——更换欠压线圈)。3、合闸按钮接触不良(解决办法——更换合闸按钮)。4、控制回路熔芯烧坏(解决办法——确认控制回路正常无短路后更换熔芯)。5、
断路器
未
储能
(解决办法——检查电动机...
什么是二次电路
答:
(二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容
储能
式和复式整流两种。3、“自动重合闸”(ARD)
的工作原理
?如图所示 YR跳闸线圈,YD合闸线圈,KO合闸接触器,KAR重合闸继电器 手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO通电动作,从而使合闸线圈YO动作,使
断路器
合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈...
DW15-1000万能式
断路器
能
储能
合闸不能合上是什么问题
答:
有许多原因:一是
储能
不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,四是释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。