66问答网
所有问题
当前搜索:
断路器上的参数怎么看
塑壳
断路器的
产品选型?如何确定技术
参数
。
答:
B 10963-1989|家用及类似场所用
断路器
GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器 GB 16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则 GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对...
开关柜的动、热稳定电流与柜内的
断路器参数
是一样的吗
答:
开关柜的动、热稳定电流与柜内的
断路器参数
,除开关柜的动热稳定参数更高,其他的基本一致。开关柜:开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备》(IDT IEC60439-1 1999)标准规定。低压开关柜属于列入3C认证...
三相空开能不能当二相空开使用吗
答:
三相空开任意两相连接电压为220V,是不影响使用的。三相空开连接好之后,我们按试验按钮,空开漏电会跳闸说明线路连接正确。三相空开当两相空开用会有点浪费,大家最好根据实际情况选择合适的空开产品。 二、空开
怎么
选 1、在选择空开时我们需注意空开的规格。一般空开上会标注出空开规格型号等相关
参数
信息,例如C63指的是...
...低压柜中的开关用多大的根据是什么,
怎么
计算.以800KVA箱变为例,举...
答:
如果不这样,就会出现断路器也跳了,断路器也炸了的情况,使事故扩大。所以要再核验
断路器的
开断短路电流能力。断路器的开断短路电流的能力,在产品手册和产品铭牌上都有标注,关键是使用地点的短路电流不好计算。4、使用地点的短路电流,是与系统结构及系统运行方式密切相关的,需要根据系统
参数
进行计算求...
UPS开关和电池开关选择探讨
答:
160×0.9÷0.95÷320=473A,算上逆变器过载能力(1.25-1.5),591-709A之间。 UPS 输入输出及电池开关额定电流选择的依据就是UPS 持续运行的最大电流,在此基础上扩大一定容量的安全系数。 下图时实际设计时
的参数
,输入输出
断路器
350A,...
有没有10KV,额定电流6000A以上的
断路器
。 求型号及
参数
答:
6000 A 的要框架
断路器
了,SDW1-6300,额定电流从4000A到6300A,额定冲击耐受电压Uimp : 12kV;过电流脱扣器整定电流:(1.05~2.0)Ir;短路短延时脱扣器整定电流;(2.0~8.0)In;额定运行短路分断能力Ics:AC400V 100KVA
设备选择与校核中,下列哪项
参数
与
断路器
开断时间没有关系?()
答:
【答案】:B《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2018)附录E可知,按热稳定条件得电缆允许最小截面为:,式中,t为短路持续时间(
断路器
开断时间实际为短路持续时间的一部分);I为系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值;C的计算方法为:,其中:。《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—...
线路开关正确配置
答:
二、 带保护
断路器
保护
参数
的整定原则 1.柱上真空开关位置原则(以ZW32-12户外高压真空短路器为例) 对于我局10kV直供线路过流保护时间设置为1s,限时速断保护时间设置0.3s的10kV配电线路,可最多设置三级开关保护,如图1,。过流保护时间可分别设置...
高压配电柜常见参符号的意思和变压器在图纸
上的
一些
参数
请看下图
答:
3、问题一:那是干式变压器
的参数
,功率是1250KVA,初级10KV,次级400V/230V4、问题二:是电流互感
器
的型号LMZY-0.5,变比是2500/5,数量4只5、问题三:ZKWS是电容柜上ZKW-*型的自动补偿控制器6、问题四:是变压器与低压柜的连接为封闭母线槽(铜),额定电流2500A7、问题五:240KVAR是电容柜的补偿为240千乏 翱aa翔...
怎么
根据电机
参数
选择它需要的热继电器,空开,交流接触
器的
型号?最好...
答:
接触器选额定电流的1.5倍以上热继电器选额定电流的0.95-1.5倍的空开选额定电流的1.5--2.5倍 型号为Y315M1-6的电动机:接触器CJ20-160A\380v热继电器JR20-160L热过载继电器空开正泰塑料外壳式
断路器
NM1-225S/4300 225A 型号为Y315M1-6电动机: 接触器:CJ20-100A\380v 热继电器:JR20...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤