66问答网
所有问题
当前搜索:
控制张拉力
钢绞线
张拉
是否要算油表回缩量
答:
钢绞线张拉回缩量不是指油表的回缩量。钢绞线预应力张拉施工设计
控制张拉力
,是指预应力张拉完成后钢绞线在锚夹具前的拉力。因此,在钢绞线预应力张拉理论伸长量计算时,应以钢绞线两头锚固点之间的距离作为钢绞线的计算长度,但在预应力张拉时钢绞线的控制张拉力是在千斤顶工具锚处控制的,故为控制和计算...
预应力
张拉
应遵循什么施工细则
答:
5.若混凝土构件遇有孔洞、露筋、管道串通、裂缝等缺陷或构件端支承版变形、板面与管道中心不垂直等缺陷,均应采取有效措施处理,并达到设计要求后才能进行预应力筋张拉。6.预应力筋的张拉以
控制张拉力
值(预先换算成油压表读数)为主,以预应力筋张拉伸长值作校核。对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的预应力筋...
锚索预应力
张拉
施工方法有哪些?
答:
单根锚索张拉→整体张拉→二次张拉至设计值。张拉锚索的方法分为先张法和后张法。(3)索制作、张拉的注意事项 按照《GB50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范》国家标准规定,预应力锚索制作与张拉时应注意以下几项内容:1)锚索体与内锚头及锚索体与外锚具的联结必须牢固,其强度应大于锚索的
张拉力
;2)锚墩...
锚外控制应力、锚下控制应力、
张拉控制
应力三者是否有区别?区别在那里...
答:
两者主要主要在读数方式、应用范围以及力的实质三方面存在区别。一、读数方式 锚下
控制
应力:锚外控制应力是对应于千斤顶油表读数(油表控制读数就是将锚外
张拉力
带入校顶方程中)。锚外控制应力:锚下控制应力是钢绞线计算起始端的控制应力,即锚外控制应力扣除锚口损失(一般锚头损失取6%)。二、应用...
锚杆
张拉
要求是什么?
答:
⑵根据钢绞线试验报告的弹性模量计算各钢束理论伸长值(理论伸长值计算书附后),同时根据千斤顶标定结果计算和阶段
张拉力
对应的油表读数,便于张拉过程中校核张拉设备数显张拉力。⑶箱梁砼经过喷淋养生7天后且砼强度达到100%设计强度后(箱梁实体强度以同条件养生下地砼试件予以
控制
),进行张拉作业。⑷张拉顺序按照设计要求...
锚索
张拉力
是多少?
答:
假设锚索截面积是2000平方毫米。图纸要求锚索
张拉
锁定200kN,张拉压力表应该显示100Mpa。计算方法如下:1N/mm²=1MPa;200000÷2000=100MPa;
“
张拉
应力fpk”是什么意思?
答:
fpy——预应力钢筋的抗拉强度(1320Mpa)。预应力钢筋的
张拉控制
应力,施工时换算成油压表的读数。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002(或新版2010都一样)中第2章 术语、符号有各种符号解释。fyk、fptk——普通钢筋、预应力钢筋强度标准值。即普通钢筋一级钢fyk=235Mpa;二级钢fyk=335Mpa;三级钢fyk=...
后张法
张拉力
与伸长量的计算及施工方案
答:
力的作用线与孔道末端中心点的切线相互重合。3.5 张拉:3.5.1 预应力筋的张拉程序,应按设计规定进行,若设计无规定时,可采取 下列程序之一:3.5.1.1 0→105%骳on持荷2min→骳on。3.5.1.2 0→103%骳on 骳on为预应力筋的
张拉控制
应力。3.5.2 预应力筋的张拉顺序应符合设计要求...