66问答网
所有问题
当前搜索:
接近开关常开怎么接线
接近开关
可以串联起来同时控制一个继电器动作吗,如果能的话又
怎么接线
...
答:
可以的第一个
开关
的输出一般黑色线接到第二个的蓝色线,第二个的输出线接到接触器上,同时两个开关的正极并联到电源的正极,第一个开关的负极也就是蓝线接到电源的负极,这是NPN型的接法,PNP 的接法相反,但串联的开关个数不能过多,不然的话输出电压不够驱动负载....
电气回路上
接近开关
串在火线上好还是零线上?
答:
串火线, 零线都可以, 都不影响。串零线 ,如果
接近开关常开
不工作时继电器线圈A1 A2端用电笔量都有220V,但线圈两端(A1A2)没有220V压差所以线圈不工作(如果你用万用表量A1 A2两端是没有电压的)。如果串火线 A1A2两端用电笔量没有电,万用表肯定没有电。线圈要工作用电笔量必须有一端有电 ...
三条线的
接近开关如何
连接PLC?
答:
三条线的
接近开关
的三根线分别是:电源正极,电源负极和信号线。常见的线色和功能是:棕:电源正极 蓝:电源负极 黑:信号线 以一个常见NPN输出的接近开关和三菱的FX2N为例:棕:接DC24V(电源正极)蓝:接DC0V(电源正极)黑:接PLC的输入端 ...
求
接近开关
与电磁阀的
接线
图?
答:
参考以下信息,我所接触到的
接近开关
盒电磁阀是这样
接线
的:1,A.接近开关如果是两条线输出的话就把这两根线当做是
常开
点触头使用 B.接近开关如果是5条线输出的话其中有两条是电源线来的另外三条可根据实际情况选用(3条中有1条是公共线来的,公共线和另外两条中的1条组成常开点触头使用,公共线...
接近开关怎么
接继电器
答:
接近开关
的两根线,一根接在电源火线上,一根接在继电器线圈的一端。继电器线圈的另一端接在电源的零线。灯的两根线,一根接在电源的火线上,一根接在继电器的任意一组
常开
触点的一端。继电器常开触点的另一端接在电源的零线上面。你那个继电器应该有底座的,就像上面那位的图中的一样。继电器的侧面应该...
请问三线
接近开关
不接负载,只是想做一个
常开开关
要
怎么接线
。
答:
三线制的
接近开关
,多数是集电极开路的晶体管,是利用三极管的饱和、截止,作为一个开关来使用,所以这个与接不接负载没有关系的,本身就是一个电子开关,还是原来的
接线
。
2线的
接近开关
,
怎么
接
答:
两线
接近开关
分 36V 220V 24V 90V
常开
为不工作状态下 两根线是不导通的 常闭 为不工作状态下 两根线是导通的
请问图中的画箭头的
接近开关怎么接线
,最好能画个图,讲解一下,谢谢...
答:
接近开关
接红线是常闭,接兰线是
常开
接点,中间一定要接小于3A电器,
继电器
如何
转换
接近开关
的
常开
答:
利用常闭点控制220V继电器的线圈,使用继电器的常闭即可
接近开关
三棵线直流24V的
怎么接线
答:
棕接+24V蓝接-24V黑色接PLC输入点X
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜