三相380V的18.5KW的电机应接多大的断路器,
接触器
,热继电器,导线{进屋线...
答:
一般如果你选择带热继的话断路器可以选择大一点,18.5KW的可以选择63A的,要D型的,
接触器
可以选择45或以上的,要比
额定
电流大,一般1.2-2倍。热继选择中间电流为36A的,中间电流的意思是热继可以调节范围在36A上下,一般根据经验的话,最好电机额定电流在热继可调节范围的中间点以下,举个例子,...
什么
是电动机空载电流
答:
就是电动机的磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)。空载电流:小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加
额定电压
,通过初级绕组的电流称为初级空载电流Iio,是衡量小功率电源变压器质量的重要参数之一。小功率电源变压器所有次级满载(额定负载)、初级施加额定电压时,通过...
最实用的电工常用口诀?
答:
这就得使用口诀c计算出的电动机
额定
电流与电动机
铭牌上
标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源
电压
0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是...
电机的
铭牌
丢了,已知:
电压
=6KV 功率=1000KW
答:
P=1.732IUcosφ。由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电机功率 U为线
电压
,6kV cosφ是电器功率因素,一般取0.75 代公式,I=P/1.732Ucosφ=1000000/1.732*6000*0.75=1000/7.794=128.3A 6kV、1000KW三相异步电动机
的额定
电流的估算为128A。
热稳定电流ith20A
什么
意思?
答:
Ith20A是表示
接触器
的一个重要的技术参数,叫做热稳定电流值,也就是可以在两秒钟内可以通过的最大电流值。20A不是触点
的额定
工作电流,而是瞬间通过的最大的电流。交流接触器主要技术参数有: 接触器额定绝缘
电压
(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率。...
7匹压缩机配多大
接触器
答:
100A或110A。7匹压缩机可以配100A或110A的
接触器
。接触器的额定电流不能低于压缩机
铭牌上的额定
电流。规格小或质量低劣的接触器无法经受压缩机启动、堵转和低
电压
时的大电流冲击,容易出现单相或多相触点抖动、焊接甚至脱落的现象,引起电机损坏。
这个
接触器额定
电流是43A,ith为什么是32A呢?
答:
因此,高压断路
器铭牌上
规定了一定时间(规定 标准时间为2s,需要大于2s时可用4s)的热稳定电流。在4s内,能够保证高压断路器不损坏的条件下允许通过的短路电流值,称为4s热稳定电流。在铭牌 上热稳定电流以
额定
短时耐受电流(短路电流有效值)表示。 额定发热电流
是指
触头能承受的最大电流,超过此电流触头...
根据水泵的功率,如何选择相应的
接触器
和热过载保护器?
答:
根据水泵的功率,选择相应的
接触器
和热过载保护器的方法:参照电机
铭牌上的额定
电流来选接触器。1.不频繁起动,接触器的电流值可以选电机电流值的1.1到1.2倍比较好;2.频繁起动的要选1.5倍比较理想 ;3.热继电器整定在电机额定电流的1.1倍比较合理(热继电器安装的环境温度要注意,温度高的地方要...
三相电连接器
答:
交流
接触器上面
还有多个接线端子空气开关接线方法直接将三条电源线的相线(火线)接在开关的顶端接线处,下面三个接线处接负载。零线直接和负载的零线连接,起工作原理是:空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载
额定
工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。...
请问我买了个交流
接触器
220V 40A 量得线圈电阻值125欧母 那它正常工作...
答:
交流
接触器
: 220V 40A,
是指
工作在220V电路中可以经它触点向其被控电器提供20A的电流。通俗说是它的触点
额定
电流是20A。动作线圈工作
电压为
交流220V.50HZ。测得的电阻是其动作线圈的直流电阻、自身吸持损耗功率不能用该电阻推算,这样的交流接触
铭牌上
如没有标明吸持功率,可用钳表测出其工作线圈电流推算...