66问答网
所有问题
当前搜索:
接触器的线圈电压是指
在接触器线圈上串联一个指示灯,
接触器线圈是
不是处于欠压的状态?
答:
串联一个指示灯以后,总电压就会等于指示灯上
的电压
加上
接触器
上的电压,就是说加上指示灯以后接触器上的电压被分流了一部分。.会处于欠压状态的。正确接法是指示灯和接触器并联。
线圈是
进火线还是零钱
接触器
?
答:
线圈不能说进火线还是零线。如果交流
接触器线圈是
220v的。那就是进线一根是火线,一根是零线。形成回路。如果是380v的。那两根线都是火线。其实两根线都是火线,接线方便。但是也要看接触器具体的情况。接线。
交流
接触器
答:
这要看你
的线圈是
怎样控制的,如果是继电器控制的,且同时控制线圈的两侧电源,那么线圈A1和A2两边都没有电,但这样控制很少,基本不会用到,大多数情况下都是控制单线,按钮控制时也只是控制单线,所以线圈A1、A2有一边会与电源连接,因为线圈是导通的,所以线圈A1、A2两边都会有
电压
存在。
380v
接触器线圈
两端
的电压
在电动机运转的时候是多少
答:
如果是数控机床的电路,交流
接触器的
控制电压建议用交流24V,这个最好是低压(安全电压)控制高的
电压是
最好的 当然,如果你的线路里面不好配24V电压,还是220V的电压取着方便,也是可以的 热继电器最好选,是要将电机的额定电流包括在调整范围内 接触器还是建议直接按照电机额定电流对应的档位放大一档 比...
交流
接触器
控制
线圈
的电流有多大,比如额度
电压为
36伏的。
答:
接触器的线圈
电流几乎可以忽略不计。计算可以按照感性负载的功率计算方式P=UI*功率因数.交流接触器线圈的功率有大有小,具体要查表才能得知,用VA表示,比如吸合功率是100VA,保持功率是50VA。
直流
接触器的线圈
答:
对于直流供电的
接触器线圈
,工作时一般分为动作过程和维持过程。①动作过程:直流
电压
加在
线圈
(电感)上,线圈产生磁场吸合触头,此时磁场对功,此过程中的电流主要为励磁电流。②维持过程:触头吸合完毕以后,磁场不再需要对外做功,此时一个很小的电流即可维持住这个磁场。但因此磁场不需要对外做功,所以磁...
接触器
几个触点的意义
答:
接触器的
电磁
线圈
通过输入
电压
控制接触器动作,即当电磁线圈两端通电(两端有电压)后,各触点发生动作(闭合或断开)。主触点是输出回路,即当电磁线圈通电后,主触点即通电,用电设备(如电机)就开始运行;辅助触点则是输出信号是将“用电设备已通电”这一信息传递下去。辅助触点分常开触点和常闭触点两种...
接触器
或者继电器
的线圈
的额定
电压
越大,是不是匝数就越多,电阻也就越...
答:
不错。
接触器
或继电器
线圈电压
越大,它的绕组匝数越多,且它的电阻也越大,成正比例。
断路
器线圈
最低合闸
电压
不低于多少额定电压
答:
5.8.4 欠压脱扣器 当欠压脱扣器端子电压降到(即便是缓慢地和逐渐地降到)它的额定电压的35%以下时,它应该动作使开关装置分闸。另一方面,当端子电压大于它的额定电压的65%时,它不应使开关装置分闸。当欠压脱扣器端子
电压等于
或大于它的额定电压的85%时,开关装置应能合闸。当端子电压低于它...
交流
接触器的线圈
额定
电压为
380V,若A1和A2接到同一相,会产生
什么
后果...
答:
不吸合而已,没有其他的后果,也就是说
线圈
两端有电无压。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜