800KVA干式
变压器
是否需要做冲击试验?
答:
一般不
接地变压器
或经消弧线圈
接地的
变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。2、考核变压器在大的励磁涌流
作用
下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。带电投入空载...
变压器
低压侧采用三角形接法 YNd11
答:
此外,这种接线方式还具备额外的保护
作用
。当变压器高压侧采用中性点直接
接地
时,三角形接线可防止低压侧故障时的零序电流窜入高压侧,防止上级电网的零序保护误动作,保障了电力系统的安全运行。主
变压器的
高压侧选择星型接法,主要是为了降低线路损耗和减小电流,同时减少有色金属消耗并提供中性点接地。而...
电力
变压器
安装规范
答:
④
变压器
本体
接地
取主地网不同地点进行两点接地。⑤ 铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动,油路无阻塞,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好,防松螺母锁紧。线圈完好,绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好。⑥ 分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm),...
...电压电流保护(间隙零序保护)的区别及各自
的作用
答:
2、主变电压电流保护:又称间隙保护,是指为变压器中性点间隙
接地
保护成套装置。二、
作用
不同 1、主变零序电流保护:就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综合保护接触器吸合,断开电路。2、主变电压电流保护:由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对
变压器的
...
变压器
中性点装有哪些设备?各有什么
作用
答:
2 中心点直接
接地的变压器
有两种:直接死接地的变压器,其中心点只有接地导线,没有其他设备。根据电网调度要求可以直接接地或者不接地的变压器,中心点应当装设:隔离开关(可以根据调度要求将变压器中心点直接接地或不接地)、避雷器(当不接地时对中心点绝缘进行保护)、放电间隙(对高过电压峰值有放电的...
变压器
外壳
接地
答:
采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分严禁采用保护
接地
,这是国家规范里的要求。隔离
变压器
本就是为了人身安全防护设置,将一次侧与两次侧进行电气隔离,如果你把二次侧的设备外壳接到一次侧的PE线上,会把一次侧的故障电压引入二次侧设备的。
我国配电网配电
变压器的接地
方式
答:
1、适用场合不同 TT接地方式适用于农村低压电网中使用,这也是最常用的一种接地方式。TN-C也是一种最常用的接地方式,适宜在城镇电网中使用。而IT接地方式比较少见,只用在对安全有特殊要求的电力系统中,也可用在不便停电的用电场合。2、配电
变压器
中性线N
接地的
方式不同 在TT和TN-C接地方式中,配电...
什么是保护接零
答:
(a)电源中性点不接地系统 (b)电源中性点接地系统在中性点接地的系统中,除将配电
变压器
中性点作工作接地外,沿零线走向的一处或多 处还要再次将零线接地,叫重复接地。 重复
接地的作用
是当电气设备外壳漏电时可以降低零线的对地电压;当零线断线时,也 可减轻触电的危险。当设备外壳漏电时,如前所述,经过相线、零线...
零序电流方向保护的原理是什么?
答:
保护性能可能不达标;单相重合闸期间的振荡可能导致误判;自耦
变压器
下的
接地
故障会增加保护整定计算的复杂性。总结而言,零序电流方向保护是电力系统保护中不可或缺的一部分,它在故障检测和快速响应中发挥着关键
作用
,但同时需要根据电网特性和运行条件进行精细调整和优化。
10千伏的降压
变压器接地
有什么规范?
答:
10千伏的降压
变压器接地
电阻小于等于4欧姆,接地体连接扁铁4*40应埋深0.8米以上,接地柱(5号角钢)间距大于等于5米,一般接地柱为2.5米长,但在地下水位较高地区只要满足接地电阻小于4 欧姆时也可以为1.5米长(接地体要求全部打入地下).