66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机与新风机
什么品牌的
新风
系统比较好,绿岛风怎样?
答:
你好,绿岛风是广东省名牌产品,国家知识产权优势企业。截至今年6月底,绿岛风已获得发明专利9项,实用新型专利143项,外观设计专利75项,合计227项专利。作为这样一家技术型企业,产品品质还是值得信赖的。
排烟
风管与送风风管有什么区别?
答:
防排烟风管严格地说,属于防排烟系统的风管就是防排烟风管,这可以从设备(加压
风机和排烟风机
)来确定,这一类设备两端连接的,都属于防排烟系统,也就是防排烟风管。空调风管,通常是指的运送经过处理的空气的风管,这一类风管也可以从设备(空气处理机、
新风机组
、风机盘管等等)来区分,与这一类...
补
风机
可以在空调机房吗
答:
补风机可以在空调机房。机械加压送风机、机械
排烟风机
、补风风机,均应设置在机房内,这些机房以及空调机房、
新风
机房、制冷机房、锅炉房等场所,是否需要设置自动灭火系统,需要根据建筑规模等情况确定。
风机
软连接布厂家
答:
2、成都宏世源机电设备有限公司主要经营
风机
口软连接、水源热泵中央空调主机、风机盘管、
新风机组
、板式换热器等产品。公司地址位于成都市金牛区金府路666号。3、广州市天河泰康金属软管厂专注于风机口软连接、铝箔伸缩软管和不燃避振口等产品的制造。此外,还提供风机软连接、玻璃棉、木质吸音板和布轮腊艺...
我现在做的是通风工程甲方要求空调工程分包 我不他清楚哪些设备材料属 ...
答:
空调:水系统,空调主机、
新风机组
、
风机
盘管。通风系统:送排风机、
排烟机
、补风机、防火阀、排风口、排烟口、通风管道。
高层建筑风井为什么要做成正压的?
答:
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时风速、风量均不达标。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。正压送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面
排烟风机
在发生火灾区域排烟,另...
空调设备是否需要消防联动
答:
需要的。到时候会使电源断掉。1、一般总线联动设备有:排烟阀、送风阀、声光报警器、电梯迫降、强电切断、消防广播、卷帘门、空调机组、电磁阀、应急照明等。2、多线控制的联动设备有:消防泵、喷淋泵、
排烟风机
、送风机等。消防设备是与火灾发生时切断电源、排除烟雾以便减少危害的设备,它能够有效的减低...
消防
风机
软接设置在什么地方
答:
风机口与风管之间的连接.9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。
排烟风机和
用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。
通风与空调工程调试的监理方法与要点?
答:
系统在安装时应在主干管部位装设测量孔,总风量测定与调整时,在此部位测定
风机
总风量,再按照规范附录A测定漏风量,系统总风量=风机总风量-漏风量。系统风量的测定与调整可采用“基准风口法”,为此方案中应制作“风口风量计算表”,将每一次的测量结果记录在表,以备调整时使用。②空气处理设备(
新风机
及风机盘管等)...
求助消防
风机
直启接线问题
答:
当需要电机负载(水泵或
风机
)工作时,给予启动信号(如运行信号,远程控制,消防联动信号),逆变器立即输出。从0Hz-50Hz变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达到50Hz后保持正常运行。手动/自动选择转换开关,在自动位置时可进行远程控制和消防联动(DC24V)操作,在手动位置时可进行本机操作,此时远程...