66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀是防火阀吗
排烟防火阀
与
排烟阀
一样吗?
答:
不一样
,排烟防火阀平时是常开的,当烟气温度达到280℃时自动关闭,联动关闭排烟风机。排烟阀平时是关闭的,当发生火灾时消防联动控制器会开启排烟阀排烟。
排烟阀
、排烟
防火阀
、送风阀、防火阀的区别
答:
首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀就是排烟防火阀
,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致。
消防排烟系统中的
排烟阀
和排烟
防火阀
的区别?
答:
是同一种设备
,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端和排烟口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(防火阀有两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延,扩大火灾面!!
防火阀和
排烟防火阀
的区别是什么
答:
2、排烟防火阀:防火阀是保证没有着火的房间里的人员安全的
,而排烟防火阀则是保证着火了的房间里的人员安全的,在房间着火之后排烟防火阀会打开,室内的有害气体通过排烟防火阀排出室外,因为我们在发生火灾时,烟雾的毒性是很大的,大部分的人都是中毒而死的,所以排烟防火阀可以很好的保证我们的生命安...
防火阀
和
排烟阀
有什么区别呢?
答:
防火阀就是防火分区的隔断保护
。排烟阀就简单理解就是一个排烟口,平时常闭,需要排烟才联动或者手动打开
怎样识别防火阀和
排烟防火阀
?
答:
排烟
防火阀
1、常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2、
排烟阀
,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,...
排烟防火阀
和
排烟阀
一样吗?
答:
应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,
阀门
自动关闭,以避免火势蔓延。
百叶窗里的
防火阀是
什么装置,防火阀是怎样工作的
答:
防火阀是
叫送风阀也叫正压送风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压升高,这样风向始终是往低压(就是着火点)刮的,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。正压送风口通常用于安装于楼新梯前室、
排烟
竖井的...
防火阀和
排烟防火阀
有什么不同?
答:
主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。2、工作原理防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。
排烟防火阀是
平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。本条内容来源于:建筑工业出版社《卫生间、走廊、过厅、楼梯》...
这三个哪个是
排烟阀
,哪个是排烟
防火阀
。
答:
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管...
1