66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀排烟防火阀同位置
防火阀和
排烟防火阀
的区别是什么
答:
现在我们如果进行房屋的修建,都是会设置很多的防火设施的,防火阀和
排烟防火阀
就是其中的两种,那么他们之间有什么区别呢?下面小编就来和大家聊一聊。一、防火阀和排烟防火阀的区别 1、防火阀:防火阀主要是装在中央空调的送风口,在温度达到70度的时候,防火阀就会被熔断,这样就可以阻止着火房间里的...
排烟防火阀
的接线图是怎样的?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用
阀门
时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀
安装在排烟管道上,烟气怎么排
答:
当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,
排烟防火阀
就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。排烟防火阀安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火的作用。
排烟防火阀
的接线方式
答:
所在防烟分区的排烟口或
排烟阀
开启,排烟风机通过排风管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在区域分隔的关键部位安装
排烟防火阀
。
防火阀和
排烟防火阀
的区别,你真的清楚吗
答:
若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。2.排烟口由排烟阀与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。3.
排烟防火阀排烟阀
体上加装280℃...
防火阀
在
排烟
风机什么地方
答:
防火阀
是装在风管上的,不在
排烟
风机的什么地方。防火阀装在风管上,因为风管是连通的,火灾时需要做防火隔断或排烟,这个工作就交给防火阀了。专业风机生产!
280°
排烟防火阀
在排烟系统中,应设置在哪,风机前还是风机后,一般需要设 ...
答:
280的
排烟防火阀
设置在风机和风道之间,一般设置一个,共用风机需设置
通风空调系统
防火阀
的设置应符合哪些要求?
答:
阀门
自动关闭,防止火灾蔓延。排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30min。
排烟防火阀
的设置要求是:(1)排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。(2)排烟风管进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。(3)在必须穿过防火墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
同一防火分区
排烟防火阀
要一起动作吗
答:
肯定的啊!
排烟防火阀
和70度防火阀有什么不同吗
答:
2. 自动控制不同:- 70度防火阀通常采用防火调节阀或防烟防火调节阀,温度熔断器在70度时熔断,使
阀门
关闭。同时,防火阀会输出关闭信号,通风空调系统风机停机。- 280度防火阀为
排烟防火阀
,当排烟温度超过280度时,温度熔断器熔断,使阀门关闭。同时,排烟机也会随之停机。3. 安装
位置
不同:- 70度...