请问11万伏高压线的安全
距离
是多少,我家客厅
离高压线
的跌落开关只有4米...
答:
电压等级是多少?一般来说,如果是10kv也就是1万伏的配电线路,问题不大,电磁辐射的能量很小,对人体无害。如是110KV以上的就不太好了,现在关于这个问题的争论也很激烈,有正反两方面的意见。我以个人的经验来说,110kv安全的电磁辐射
距离
应在16m,220KV应在25m.当然这只是我的个人意见,因为没有...
特
高压多少米房子要
拆
答:
154~330千伏15米 500千伏20米。在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定,但各级电压导线边线延伸的
距离
,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域...
有谁知道500KV的
高压线
离建筑物的安全
距离
?
视频时间 03:00
人体距110千伏的变电站
多远
为安全区
答:
根据实际测量,即使对于500kV的
超高压
输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。所以说输变电设施不能形成有效的电磁辐射。但只要有电压和电流,就会产生电场和磁场,因此,输变电设施产生...
高压
铁塔线对
房屋
的安全
距离
是怎样计算的。
答:
回答:根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全
距离
如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。该工作人员说,电力施工单位在搭建
高压
电架...
房子
在110kv 架空线路的倒杆距以内怎么办
答:
按照DL/T741《架空送电线路运行规程》标准里面的要求。110kv线路
距离
居民区地面最小距离为7m 距离建筑物水平最小距离为4m 看你上面说的
应该
都符合要求,如果符合要求的话,安全肯定是没问题的
小区变电房与住宅楼的安全
距离
是多少?
答:
根据建筑设计防火规范(GB 50053-94)、
高压
配电装置设计技术规程(GB50062-92):1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵...
特
高压多少米房子要
拆
答:
特高压15米以内的
房子要
拆。特高压是交流1000千伏或者直流800千伏,800千伏的安全
距离
是
高压线
垂直投影到地面离居民房7.5米的位置,特高压电力导线边线在计算导线最大风偏的情况下,距建筑物的水平距离低于15米就需要拆除。特高压输电是指以交流1000千伏及以上和直流正负800千伏及以上进行长距离输电,特...
在地埋式1万伏
高压线
的地上方允许建住房或门面吗?
答:
不允许在地埋
高压线
的地面上建房。《电力设施保护条例实施细则》规定 1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区...
住宅区离工业变压器
房多远
,才没有辐射
答:
按照中华人民共和国建设部 (GB50053-94)规定,其变压器外廓与建筑物外墙的
距离
应大于或等于5m。因为,电磁辐射是针对波长很小的微波而言,但输电线频率为50赫兹,电磁波长达6000公里,即使是500千伏的
超高压
线路,也不会产生强烈的磁场。否则,通过辐射导致的能量损耗将是个天文数字。 另外检测数据表明...