66问答网
所有问题
当前搜索:
怎样计算变压器负荷
800千伏安能带多大功率
答:
800kva
变压器
额定电流的选择需要根据具体的应用场合和需求进行确定。一般而言,选择800kva变压器的额定电流时需要考虑以下因素:1、
负载
电流:根据实际负载电流来确定变压器额定电流。通常情况下,变压器的额定电流应该大于实际负载电流,以保证正常运行。2、变压器容量:根据变压器的容量来确定额定电流。在一般情况...
变压器
的平均
负荷
功率
如何计算
答:
总
负荷
除于用电时间。
怎样
知道一个工地要用多大的
变压器
答:
1、工地用多大的
变压器计算
:(1)变压器三相总功率/0.8,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8所以需要除以0.8的功率因素。(2)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据
计算负荷
选择对平稳负荷供电的单台
变压器负荷
率一般取85%左右。(3)计算出需要用的变压器功率,...
...千伏·安的
变压器
可以带多少安的
负荷
?是
怎样计算
的?请各位帮忙解答...
答:
一台10/0.4千伏容量为400KVA的
变压器
低压侧额定电流:I=P/1.732/U=400/1.732/0.4≈577(A)可以带≤577A的
负荷
。
怎样计算
用电
负荷
?
答:
计算
公式:主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ 计算电流: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大
负荷
与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率...
变压器
容量是按照
计算负荷
来选用的么?
答:
变压器
容量是按照
计算负荷
来选用的,但要考虑外界因数(室内、室外、年平均温度等等)确定修正系数,若留一定备用容量可选用1.1倍的计算负荷之和。
如何
根据
负荷
估算
变压器
容量大小?
答:
如果遇到差异较大项目,两种方法综合考虑。正式用电
负荷
十分之一估算(与242规范的指标):正式用电按整体50W(0.05kW)的指标,系数按0.5,总负荷为100000*0.05*0.5=2500kW,临时用电250kW,
变压器
最小可选400kVA,这就是临时用电变压器的最小值。按5-10W指标
计算
,临时用电负荷为500-1000kW。...
已经测得变压器的三相电流为A59 B63 C102 N34,
怎么计算变压器
是否...
答:
你好:1,只要【
负载
电流】超过了
变压器
的【额定电流】就属于过
负荷
了。2,三相变压器的【额定电流】指【每一相】的电流。3,所提问题中,【C 相电流最大】,只要超过变压器的额定电流,就是过负荷。
如何
选择变压器容量,人均综合用电量与
变压器计算负荷
容量的关系_百度知 ...
答:
4)纯电阻
负载
1KW是多少电流?答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1000/220≈4.545454A 1KVA
变压器
容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,
计算
三相交流电时无需计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0...
已知
负荷怎么计算变压器
的容量
答:
否则应当选择更大容量的
变压器
;2 如果440KW是十几台小容量
负荷
的总和,建议先乘以同时率、功率因数和
负载
率综合折算系数0.8,因此440x0.8=352KVA,可以选择500KVA变压器,但是其中一台最大电动机的容量不应当大于变压器容量的60%,否则应当选择更大容量的变压器。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜