中央空调系统中,
水泵
选型原则
答:
根据系统官网阻力确定水泵流程,可估算。估算方法:确定最不利
环路
,查看最不利环路设备阻力,
计算
最不利环路管道长度,按比摩阻300pa/m计算沿程阻力,局部阻力根据管路复杂程序,约取5-10米。设备阻力+沿程阻力+局部阻力就是
水泵扬程
查阅水泵样本,根据水泵流量和扬程选择合适水泵,水泵效率75%以上,电...
...已知加热盘管流速 0.25m/s 供回水温差10度 主机
水泵扬程
6m...
答:
查《地面辐射供暖技术规程》,设计流速0.25m/s,20/16的管道比摩阻72.1Pa/m,管长按国标最长120m
计算
,72.1*120=8652Pa,局部阻力按照△Pi=A*ξ*(P*V2/2),ξ的取值参考《地面辐射供暖技术规程》。其他计算参考相关规范及标准,最后计算最不利
环路
总阻力,选择流量及
扬程
相符的
水泵
。
冷却塔入塔压力
计算公式
答:
闭式塔:富余水头=
水泵扬程
-塔进出水口高差,
开式
塔:富余水头=水泵扬程-进水口与水池间高差
如何计算水头
损失和管内流量
答:
1管道沿程
水头
损失
的计算
1.1计算的依据计算管道的沿程水头损失一般用如下
公式
:hf=f 式中hf-沿程水头损失(m)L-管道长(m) Q-流量(m3/h)D-管道内径(mm)f-阻力系数 m-流量指数b-管径指数 对于不同的管材f、m、b系数不同,可从下表中选用:根据不同的管材将表中的参数代入公式中即可计算管道...
给排水
开式
系统和闭式系统有啥区别
答:
1、
开式
系统的水管末端与大气相通,一般水管与带水池的冷却塔、喷淋室或地下蓄冷(蓄热)水池等设备相连接。闭式系统这种系统的末端水管不与大气相通。2、开式系统的水质易脏,水中含氧量高,容易对管路产生污垢和腐蚀,所以对循环水最好进行水处理。闭式系统里的水不易脏。3、开式系统
水泵扬程
中除了...
...平距300米,20m³/h,请问用多大
泵
及管径。
答:
15m/s,这样的损耗比较小又经济。如果增加流速的话可以把管道管径减小(不建议采用)。如果采用DN75的管径,管道加阀门损失在7米左右加上18米,再加上出水压头,就可以得到
水泵的
总
扬程
了(
开式
系统28米的扬程即可,如果是闭式生活系统扬程38米即可,如果是设备或其他状况,根据实际情况来
计算
)。
母管上的热网循环
泵
应该同频率运行对吗
答:
热网循环泵振动高的原因分析及解决方案—— 针对某热电厂多台热网循环泵在并联运行期间,其中一台工频泵振动异常的问题,利用离线振动数据采集设备,通过调节出口门在不同开度的方式下,并结合循环水流量、循环
水泵
出入口压力等运行参数,进行水泵振动测量、分析和解决的过程。通过振动数据采集、水泵性能工况分析、轴功率分析...
立式循环
泵
选型时的考虑哪些数据?
答:
1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半
开式
双吸叶轮和蜗壳的离心泵。1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞
泵的
形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高
扬程
离心泵成为可能。随后,...
开式
系统
水泵扬程
答:
不一样,
开式
系统选择110米
扬程
,闭式系统选择40米-50米扬程。
循环
泵扬程
为什么跟高度没有关系?最不利
环路
长度
如何计算
?请教...
答:
你应该设计的是一个闭式系统吧,闭式系统应该有一个定压点,这个定压点要高于你的最不利点的高度,从而使管道能充满介质。这样循环
泵
在运行的时候只要克服沿程阻力损失就可以了。