66问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计防火规范消防电源
安装
消防
水泵房用电时,对配电线路有什么要求
答:
4
消防电源
的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统
设计规范
》GB50052的有关
规定
。11.1.2一级负荷供电的
建筑
,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。11.1.3消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。...
荧光型自发光疏散指示牌能否替代带
电源
的
消防
疏散指示灯,消防法规允 ...
答:
不允许,其法律为严格要求的。
消防
控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。应设置在疏散...
消防设计
中的什么情况下要用到短路隔离器?
答:
没有说什么情况下不准用的,不过一个回路的隔离器数量有限制。设计院图纸设计一般一个防护区(或回路)放一只隔离器。
消防设计
中什么情况下要放报警控制器 有火灾自动报警系统的地方就需要放置火灾报警控制器,什么地方需要设定火灾自动报警系统,可以参照《
建筑设计防火规范
》GB50016-2006的11.4.1条: ...
高层
建筑防火规范
和多层建筑防火规范的区别
答:
以及各类建筑为满足灭火救援要求需设置救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求,建筑供暖、通风和空气调节和预防电气火灾的线路等方面的防火要求和消防用电设备的
电源
与配电线路等基本要求。(三)《
建筑设计防火规范
》GB50016-2014规范主要有以下变化:1. 合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑...
消防
箱的安装高度是多少?
答:
消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。箱门的开启角度不得小于175°。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的
电源
开关,把室内消火栓手轮顺...
消防
法律法规有哪些?
答:
关于消防的法律法规有如下几种:1、《
建筑设计防火规范
》。国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,由公安部天津
消防
研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。2、《城镇燃气
设计规范
》。由中国市政工程华北设计研究院会同有关单位共同对《城镇燃气设计规范》GB50028—93...
应急照明的
设计
标准
答:
安全照明[U.S.A.(NEC)87-700(美国电气法规)];事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79(照明
设计规范
)];安全照明[日本《照明手册》1978]。我国亦有相应规范、标准:消防安全标志GB13495-92;消防安全标志设置要求GB-15630-1995;高层民用
建筑设计防火规范
GB50045-95;
消防
应急照明灯具通用技术条件GA...
消防
系统包括哪些部分?
答:
传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录, 并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在
建筑物
中或其它场所的一种自动
消防
设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。
电气工程施工图
设计
常见问题汇编?
答:
《
建筑设计防火规范
》GB50016-2006第11.2.7条,《民用建筑电气
设计规范
》JGJ16-2008第7.6.7条,第13.12.1~2条。十三.常见问题:屋面
消防
稳压泵
电源
级别确定不正确,没按消防要求供电.正确(或建议)做法:屋面消防稳压泵为消防负荷,应按消防负荷的相应要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小时,可与屋面正压...
应急灯的布置要求
答:
应急照明用的灯具的总称。
消防
应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明
电源
切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式...