66问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器接线方式
干式变压器
的温度正常范围是多少?
答:
干式变压器
的温度正常范围是不超过95℃。正常工作的干式变压器(A级)温度达到95℃,就已经算是较高的了。此台变压器一直负载在60%左右,温度75℃左右,主要是散热风扇坏了,无法强制散热,否则100%的负载也是没问题的。低压设备一般要求温升不要超过60℃(即:环境温度+60℃)。温度过高会加速设备绝缘...
电线杆接
变压器
咋接的?
答:
D接线优点:大电流低压绕组最经济;当与Y形连接绕组一起使用时,零序阻抗值可以降低。Z型接线的优点:中点允许带负荷电流,零序阻抗低;可作为接地
变压器
,形成人工中性点;可以减少系统中的电压不平衡;可作为雷电地区配电变压器的一种
接线方式
。以上是单连接的优势。一般来说,变压器至少有两个绕组,因此有...
干式变压器
温度不能超过多少度
答:
一般说
干式变压器
的温度应在180℃以下。当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K ...
总容量为200KVA的三相
变压器
额如何配线
答:
总容量为200KVA的三相变压器额
接线方式
:1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。3、输入、输出三相电源线应按
变压器接线
板...
你好,10kV
干式变压器
低压侧A、B、C、N怎么确定。
答:
3、
干式变压器
出现空载三相电压不平衡的情况,问题多是出在“分接开关”上,由于干式变压器内部没有分接开关,是用外部的短
接线
来进行“调压”所以经常连接“不一致”,造成三相不平衡;4、建议还是找专业人员现场测试一下,更改变压器的接线,使其一致;5、我在各种场合强调,电气试验包括特性试验,如果...
干式变压器
中,中间的那几个
接线
端是什么,有什么作用。如图所示_百度知 ...
答:
电压调整端子。
干式变压器
SG-100/0.7Y/Y0的含义
答:
三相隔离
变压器
容量100kVA,0.7kV,Y/Y0
接线
。
低压
变压器
型号,变压器的分类
答:
4:SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 此为
干式变压器
的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11
接线方式
表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线电压超前高压侧线电压...
变压器
的
干式
和油式有什么区别?
答:
变压器的干式和油式区别如下:1)
干式变压器
:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
油式变压器和
干式变压器
有什么区别?
答:
一、性质不同 1、油式变压器:一种结构更合理、性能更优良的新型高性能变压器。2、
干式变压器
:铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。二、特点不同 1、油式变压器特点:(1)油式变压器通常采用油浸自冷、油浸风冷和强制油循环三种冷却
方式
。(2)油式变压器通过油的自然对流带走热量。油浸风冷系统是在...