66问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器接地线示意图
yyn0接线方式
变压器
能用于新建高层住宅吗
答:
总体上来说:Dyn11 联结变压器的零序阻抗比Yyn0 接
线变压器
小得多,有利于低压单相
接地
短路故障的切 除。 Dyn11 接线变压器允许中性线电流达到相电流的 75%以上。 因此,在变压器接线的选择中,选择Dyn11 联结
变压 器
很有必要。由于Yyn0 联结变压器高压绕组的绝缘强 度要求较之Dyn11 联结变压器稍低,...
干式
配电
变压器
停电检修高低压侧是否需同时
接地
?
答:
变压器
检修时,必须停电,拉开有关开关和刀闸,在高低压侧所有可能来电处,验完电并无电后,用接地刀或标准
接地线
接地。
干式变压器
怎样调档?
答:
把左边往下移,并且固定好,就是3档。如果是三相
变压器
,3个连接片同时往相同方向调整。
公司
干式变压器
的中性点是直接接地的,在中性点
接地线
上有一个50/5的C...
答:
首先那个中性点上的50/5的CT测的是零序电流 也就是不平衡电流 100/5的电表也可以测量不过测得的数据比实际小一半(OS200%我也不懂,可以在电流表二次加电流试验下 比如加1A看表显示几A)现在低压380,220一般都是由10KV变过来的 10KV(35KV,6KV一样)都是中性点不
接地
系统也就是三相三线 和低压...
干式变压器
为什么O线有电流互感器而其他三相没有
答:
原理简述可以是:当三相中有一相
接地
时,中性线上会流过远大于一般情况下的三相不平衡电流,这时零序电流互感器就能“感应”到其电流的变化,向保护电流继电器“发信”,电流继电器的动作就可以给主断路器“传递信息或指令”,可以断开
变压器
进线电源或其它,从而起到保护作用。明白了这个互感器的用途,...
干式变压器
铁蕊不
接地
的危害
答:
变压器
必须有一点
接地
。要是不接地,会造成在施工时有可能会造成人员伤害或者是对设备进行冲击,从而造成经济损失。为什么不能多点接地:多点接地会形成环流
柱上
变压器
的
接地
网是怎么样的?
答:
用φ12的镀锌圆钢和∠63*6*2500mm的角钢构成
接地
体,引上接至设备接地端。接地体一般埋深0.8米,角桩每5米一根。100kVA以上的
变压器
要求接地电阻4Ω以下,100kVA以下的变压器要求接地电阻10Ω以下。
干式变压器
铁芯
接地
吗
答:
变压器
的铁心必须
接地
,否则就会出现悬浮电位。这和变压器是
干式
还是油浸没有关系。
干式变压器
低压配电柜和高压配电柜在一间屋子里
接地
怎么办
答:
全部接在一起引入
接地
体,屋内没有可以在屋外装设接地体,用扁铁引进屋内。
干式变压器
中心点几点
接地
最好
答:
在
干式变压器
中心点
接地
的选择通常应该遵循当地的电气规范在大多数情况下,干式变压器中心点应该接地,以确保设备的安全性和可靠性。在选择接地点时,应考虑以下几个因素:1. 设备周围的环境条件,如湿度、尘埃等;2. 当地的电气规范和标准;3. 设备的额定电压和额定容量;4. 接地电阻值。一般来说,最...