66问答网
所有问题
当前搜索:
幕墙要做防雷网格么
急求
避雷
镀锌圆钢焊接图
答:
并且至少要三边焊(两侧和一个端头)以保证电气通路。 3. 作为
防雷
引下线的钢筋作好标记,保证钢筋上下贯通形成电气通路。 4. 扁钢接地线搭接长度应为扁钢宽度的2倍;当宽度不同时,搭接长度以宽的为准,至少三面焊接。 5. 圆钢与扁钢连接时,为了达到连接可靠,除应在其接触部位两侧
进行
焊接外,...
关于建筑
幕墙
防火、
防雷
构造技术要求的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:B、C、E P166 本题考查的是建筑
幕墙
防火、防雷构造、成品保护和清洗的技术要求。选项A,防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。选项D,在有镀膜层的构件上
进行防雷
连接,应除去其镀膜层。
防雷
测试点套什么定额
答:
幕墙
、金属屋面按照
网格
10*10M抽检。根据你的描述,我大概估计以下,可能有些偏差,仅供你参考:屋面
避雷
带的话按照引下线根数取测试点,也就是8点,避雷针稍多一些,配电接地1点,屋面金属管道1点,如果有卫生间等电位,估计
还要
抽2-3点,SPD测试一项,总价格应该1500左右吧。另外,定期检测收费一般...
关于建筑
幕墙防雷
构造的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:B 主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成
防雷
通路。镀锌圆钢直径不宜小于12mm,镀锌扁钢截面不宜小于5mm x40mm。
避雷
接地一-般每:三层与均压环连接。
求一份石材
幕墙防雷
节点图
答:
你可以看看99(03)D501-1图集.。
请帮我分析一下建筑工程技术,钢筋,钢结构,质安几个专业的优劣_百度知 ...
答:
包括玻璃幕墙(包括全玻璃幕墙)我的基本要求和内容 4.1.5.10幕墙工程 (1)幕墙工程,金属幕墙,石材幕墙,组合幕墙,
需要
隐蔽的内容验收的项目: 1)埋件(或后置埋件),埋葬; 2)构件连接节点处理; 3)变形缝,墙角的构造节点处理; 4)
幕墙防雷
装置施工; 5)幕墙防火施工过程中 6)幕墙保温层和防潮集隐蔽工程验收记录...
幕墙防雷
接地电阻测试记录表 测试位置是如何确定
答:
首先去查找国标和相关设计手册,上面有规定的。然后, 针对导电通路,做等效点分析。再按照等效点的位置,增加测试点。主要是机械连接点之间的对地电阻要测量。
棣栭〉
<涓婁竴椤
17
18
19
20
21
22
23
24
25
76
其他人还搜