66问答网
所有问题
当前搜索:
幕墙要做防雷网格么
如何预防建筑
幕墙
的
防雷
构造
需要
什么要求呢?
答:
4.
幕墙
的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。6.在有镀膜层的构件上
进行防雷
...
建筑
幕墙防雷
设计和施工有什么要注意的吗?
答:
4.
幕墙
的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 ??IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。5.兼有
防雷
功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。6.在有镀膜层的构件上
进行
...
幕墙防雷
接地要求具体是什么样的
答:
4.
幕墙
的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 0202IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。5.兼有
防雷
功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。6.在有镀膜层的构件上
进行
...
关于建筑
幕墙
的
防雷
构造要求的说法,正确的有 ( )
答:
镀锌圆钢直径不宜小于12mm,镀锌扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。兼有防雷功能的
幕墙
压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。在有镀膜层的构件上
进行防雷
连接,应除去其镀膜层。使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。防雷连接的...
幕墙
的基本要求是什么?
答:
8、
幕墙
作为外露金属结构必须有
防雷
体系,高度大于30m(或七层以上)应有防侧击措施,幕墙接地冲击电阻≤1Ω。9)、跨越楼层的幕墙应有层间防火处理措施,在楼层处通长采用1.5mm厚镀锌钢板隔断封闭,缝隙用防火胶填充密实。10、幕墙材料进场时应
进行
抽样送检,主要有铝合金型材、钢材的强度试验、焊缝强度试验、螺栓强度、玻璃...
高层
幕墙
内的门窗是否要接地
答:
如果施工时没有埋没预埋件,而用膨胀螺栓固定金属
幕墙
的安装锚板,则必须先采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,将每层每块锚板串连起来,形成自身的
防雷
体系,最后与主体结构的防雷体系可靠连接,连接间距参照
避雷
网
网格
尺寸:第二类防雷建筑物必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物必须≤20X20或24...
建筑
幕墙防雷
接地规范有哪些
答:
将
防雷
接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地...
...裙楼2到5层有窗式小铝合金玻璃
幕墙需
不
需要避雷
接地
答:
不
需要防雷
接地,需要设备接地,因为会在铝合金上固定电缆、灯具、空调等带电物品
关于建筑
幕墙
的
防雷
构造要求的表述,正确的是( )。
答:
与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通;(6)在有镀膜层的构件上
进行防雷
连接,应除去其镀膜层;(7)使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀;(8)防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆;(9)防雷构造连接均应进行隐蔽工程验收。
幕墙防雷
连接的电阻值应符合规范要求。
石材
幕墙防雷
规范是怎样的?
答:
1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。1.2转接件构造形式必须满足
幕墙
立柱与主结构连接调整的要求。1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。1.4龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可
进行
下道工序。2
防雷
处理 根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜