66问答网
所有问题
当前搜索:
导线和接线端子的焊接有
配管配线工程中,
导线与
设备或器具的连接,下列表述正确
的有
( )。
答:
【答案】:A、B 导线连接有铰接、
焊接
、压接和螺栓连接等。各种连接方法适用于不同的
导线及
不同的工作地点。
导线与
设备或器具的连接应符合下列规定:(1) 截面积在10mm2 及以下的单股铜
导线和
单股铝/铝合金芯线可直接与设备或器具的
端子
连接;(2) 截面积在2.5mm2 及以下的多芯铜芯线应接续...
符合
导线
连接要求的是( )。
答:
【答案】:C、D 教材p212。导线连接有铰接、
焊接
、压接和螺栓连接等。
导线与
设备或器具的连接应符合下列规定:(1)截面积在10m ㎡及以下的单股铜
导线和
单股铝/铝合金芯线可直接与设备或器具
端子
连接。(2)截面积在2.5m ㎡及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具端子连接。(...
导线
/电线/线路 连接
端子
/插头之间的那个小头子叫做什么?是怎么安装上 ...
答:
就是一般的控制器线路,会是多根小型的导线构成(就是所谓的8芯\6芯之类的),这些导线是连接到一个端子上的,
导线与端子的
连接处之间,也就是导线的头子上,有一个小小的金属包住,... 就是一般的控制器线路,会是多根小型的导线构成(就是所谓的8芯\6芯之类的),这些导线是连接到一个端子上的,导线与端子的连接处...
接电线头上的是什么啊铜什么呢
答:
6. 接线端子是为了保证接线可靠和接线方便,在
导线
的末端使用专用的压线钳将压铜接线端子与导线相连。一般常用的有RNB型或DATG型,如RNB2.5-5就是夹2.5平方的线,螺丝是5mm的,其他的型号以此类推。7. 铜鼻子
和接线端子
都可以作为线路连接的一种配件,实际上铜鼻子只是
接线端子的
一种,不同地区...
焊接线端子
和压
接线端子有
什么不同
答:
3,焊铜接线端子是采用焊锡膏和焊锡对铜接线端子与
导线
端头进行焊接,以前比较早
的焊接
工艺是使用铜焊粉和铜焊条对铜接线端子与导线端头进行焊接的。(1)压铜接线端子是采用专门的压线压接钳对铜接线端子与导线端头进行压接的。(2)目前一般都是采用压铜
接线端子的
情况居多。只有在有特殊要求以及特殊...
接线端子
必须
与导线
什么和什么相适应
答:
300mm2一下的
导线
连接避雷器用线鼻子就符合规程,设备线夹一般是对付多线连接,就是说三,四根线并联时鼻子无法满足线径需求,无法压接或者螺丝孔等特殊情况不能满足时采用设备线夹
为什么电工不喜欢用
接线端子
答:
电线
接线端子的
在使用的时候常会出现故障,这就是电线接线端子最大的弊端。接线端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠;绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。接线端子常见的致命故障形式有以下三种:1. 接触不良。接线端子内部的金属
导体
是端子的核心零件,它将来自...
常用的电工
接线
方法有哪些?电工接线标准有什么要求
答:
6、易松动或易接触不良的
接线端子
,
导线
接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。8、导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行...
国家工程建设消防技术标准
答:
8、报警线敷设不应有接头、纽结,
导线
接头应在接线盒内用
接线端子
或
焊接
连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内; 9、线槽每隔1.5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6mm; 10、消防电源应为专用电源,不允许插接接头; 11、消控室门向疏散...
搭接电线问题
答:
需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、
焊接
等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。1、绞合连接绞合连接是指将需连接
导线的
芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。(1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线...