没有液位却显示百分之99.3这是什么情况?
答:
检查一下是不是空罐和满罐高度设置的是否正确,然后设置里有中间罐或者什么罐是它的用途,测量液体等等参数需要再确认一下,再做一下杂波抑制,或者mapping一下,实在不行断电重启,我们单位的
雷达
偶尔也这样,如果设置都没问题,检查一下喇叭口是否有异物,总之需要调整的东西挺多,视实际情况而定。
雷达液位计
CPR6100是哪家生产的?
答:
北京锐达仪表的。我们公司就用着,很好用
导波雷达液位计
的合理安装
答:
导波雷达
物位计无论是缆式或杆式若想仪表工作正常,过程连接表面应为金属。当仪表装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
介电常数为2的液体可以用毫米波
雷达
测量
液位
吗
答:
可以。
雷达液位计
中
导波
的特性,可以测量任何介电常数大于或等于1.4的介质。
测量液位多少米能够用
雷达液位计
答:
雷达液位计
理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。小于等于40米量程都可选雷达液位计,工况不同天线结构不同量程也不一样。
导波雷达液位计
与雷达物位计有什么不同
答:
导波雷达液位计
是高频脉冲微波是沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播的。雷达物位计是高频脉冲微波以光速在空间传播的。
物位测量仪表是监测什么的呢?
答:
物位仪表,又称料
位计
,是用来测量料仓/容罐/仓储等料位的计量仪表,并将料位信号(开关量或连续量)转换为电信号(模拟信号或数字信号)传送到PLC/DCS上,辅助自动化系统控制卸料、加料或停止进料,保持料仓内料位高度。料位计又称为料位仪表,料位传感器,料位仪,料位变送器、物位计、物位...
雷达液位计
为什么要设置介电常数
答:
某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。另外:双杆或同轴探杆的
导波雷达
,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。所以根据型号、用途、结构的不同,一些
雷达液位计
会要求介电常数,而另一些则要求灵敏度...
导波雷达液位计
的合理安装
答:
1.要避开进料口,以免产生虚假反射。2.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
雷达液位计
测量有误差,而且在空管时发生跳变什么原因,如何解决
答:
回答:看看罐底是不是有什么障碍区,管子之类的,一些
雷达
质量不好的话就会把下边一些旁管之类的东西当成
液位
。北京康纳森技术部为您解答。