家用空调用1p空开可以吗
4平方的铜线能承受的了
1P的空调吗
?
答:
可以
,楼上说的对,可以带6000w,且理论的负载电流是25A,一般
家里空开的
总负荷是40A,如果你用2.5p的以上的最好装一个小空开,因为怕电流过大把插座融了,还有要提醒的是,
空调
实用的插座是16A的三厢插座,一般
家里的
三厢插座是10A,要是用接线板,买好的,线粗的,不要
使用
期间会发热,很危险的...
请问,
1P空调
可否和一般热水器用同一个
空开
?
答:
只要
空气开关的
容量够大就没有问题。一匹
的空调
制冷输入功率一般在700瓦左右,工作电流在3A左右,制热加上辅电的工作电流通常在7A以内。常见的储水式电热水器的功率一般都是1500瓦左右的,工作电流在7A以内。所以空气开关的容量大于16A就
可以
同时
使用
。但如果热水器的功率较大就要增大空气开关的容量,同时...
主路用63A双极漏电断路器,分路都用
用1P空开
,若是发生漏电,主路会断开么...
答:
单从断路器
的
分配上看,没什么问题。但是你这个是老线路,2.5的线也就能承受10a。如果临时用,建议安培数选小一点的,便宜一点品牌。整体重新更换线路的时候,断路器一起换掉
两个
1p的空开能不能
当2p的用
答:
按制冷面积和效果的话,两个独立
的1P
是和2P的差不多,但价格和其他成本比起来还是一个2p的好
1p空开
出线口
能不能
接灯
的
控制线
答:
有两点需要先明确 1,要看你每一路的功率多大。加起来的总功率多大。2,要看你所用
的空开
额定分断电流是多大。总电流只能占空开额定电流的95%以下才能连续工作。否则跳闸。
1p空开
怎么接线
答:
1p空气开关
接线图详解:1、
1P空气开关
又称单极空气开关,它只有一个进口和一个出口,所以只要接火线。2、两相空气开关又称2P空气开关,它
的
接线如下图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。3、漏电保护器又称为漏电空气开关,它的火线与零线的接线方法如下:4、
家用
空气...
...请问电线和
空开的
选择。每件装一台
1匹空调
。要有详细的布线图。_百...
答:
1p空调的
话建议16a的
空开
,4个的铜线,国标哦 空调电线单独走,其他插座和灯另外走一路线
厨房用4平方铜线,
用1p空开
要几A
答:
主线的线路空开与分线
的空开
选择应考虑级差;第一考虑安全性,第二考虑用电可靠性(瞬时冲击负荷不
能
跳
空开
)。主线
可以
用30-40A(4平方*5A*可靠系数(1.5-2), 分线用20A空开(6平方*3A*可靠系数1
工厂一般用多大
的空气开关
,有一个3p的柜式空调,一个2p
的空调
挂机和一...
答:
三匹的空调应使用25-32A的
空开
;两匹的空调应使用16-20A的空开;一匹的
空调使用
10-16A的空开即可。电源线也应该根据空调或所带电器的功率大小来选择所匹配的规格,比如三匹的单相电空调应使用4平方的铜芯线,如果是三相电的使用2.5平方的就足够了;两匹以内的空调使用2.5平方的铜芯线就
可以
了。
2p
空气开关能不能
拆开当
1p空开
用?
答:
2p
空气开关能不能
拆开当
1p空开
用?... 2p空气开关能不能拆开当1p空开用? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览3 次 可选中1个或多个下面
的
关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 空气开关 拆开 空开 搜索资料 本地图片 图片链接 提交...