66问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防楼梯设计规范
室外
疏散
楼梯
的
设计
要求有哪些?
答:
室外楼梯
和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。《建筑
设计
防火
规范
》7.4.5: 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯,栏杆扶手的高度不应小于1.1m,...
室外楼梯
的
规范
依据
答:
1.宿舍
规范
第4.5.4条踏步宽≥270 高≤165(及第4.5.5条小学生宿舍踏步宽≥260 高≤150)第4.5.3条楼梯门,楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于1m计算,且梯段净宽不得小于1.20m2.面积规范 第3.0.17条有永久性顶盖的
室外楼梯
,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算 回复 使...
消防
疏散
楼梯设计
要求是什么?
答:
消防
疏散
楼梯设计
要求:(一般按宽度0.3米,高度0.15米设计最适宜。使用也方便,另外宽度高度
规范
有规定)一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0...
室外消防楼梯
的具体
规范
是什么?
答:
《建筑
设计
防火
规范
》室外疏散楼梯应符合下列规定:1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。2 倾斜角度不应大于45°。3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。4 通向
室外楼梯
的门应采用乙级防火门,并应向外开启。5 ...
消防楼梯设计规范
答:
1、栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;2、倾斜角度不应大于45°;3、楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;4、通向
室外楼梯
的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;5、除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上...
《建筑
设计
防火
规范
》对
室外楼梯
有什么规定?
答:
如果,你所在建筑是高层,则适用《高规》,如果是多层,则应适用《建规》。室外钢楼梯的疏散要求设置,应严格
规范
要求执行,具体如下:《高层民用建筑
设计
防火规范》6.2.10:
室外楼梯
可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯...
消防楼梯设计规范
,什么情况下设置,什么情况下不设置。
答:
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散
楼梯
应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或
室外
疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;5 超过5 层的其它公共建筑。5.3.6 自动扶梯和电梯不应作为安全...
消防楼梯
栏杆高度
答:
1.楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;
室外楼梯
扶手高不应小于1.05m.2.楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落.3.楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m.4.梯段宽度在住宅
设计
中
规范
有明确规定,在其他建筑中,必须满足
消防
疏散的...
消防
疏散
楼梯设计
要求
答:
1.
消防
疏散
楼梯
的
设计
宽度一般应为0.3米,高度为0.15米,这样的尺寸既适宜使用,也符合安全要求。2. 楼梯的使用方便性和安全疏散能力是设计时需考虑的重要因素。楼梯的数量、位置和楼梯间形式应根据使用方便和安全疏散的要求来确定。3. 梯段的净宽度在满足防火
规范
的基础上,应根据建筑物的使用特点来...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外钢结构消防楼梯设计要求
室外消防楼梯宽度标准的规范
室外楼梯规定标准
室外消防钢楼梯的规范
室外钢构楼梯消防规范
室外消防楼梯要求和标准
关于消防楼梯的最新规定
门口消防台阶设计规范
消防法对楼梯通道要求