答:
标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。疏散
通道
出口处,“紧急出口”标志应设置在门框边缘或门的上部,如图4所示A或B的位置。标志脾的上边缘距天花板高Al不应小于0.5m。位置A处的
标志牌
下边缘距地面的
高度
h2不应小于2.0m。悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的...
消防疏散图规范
要求
答:
当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合消防技术标准的
要求
,持续时间不应低于20min;灯光疏散
指示标志
,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前
通道
地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应小于20min;
高度
超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30min。
安全
疏散
指示标志
的安装规范是什么!!!
答:
5、疏散
指示标志
应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰;自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合消防技术标准的
要求
,持续时间不应低于20min;灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前
通道
地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电电源后,应急工作状态的持续...
消防
安全
出口地贴间隔距离是多少
答:
按照《消防
安全标志
设置
要求
》(GB 15630-1995)要求:6.10室内及其出入口的消防安全标志设置要求 6.10.1 疏散标志的设置要求 6.10.1.1疏散
通道
中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,
标志牌
的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板...
消防
安全标志
的间距是多少?
答:
在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散
通道
方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。消防
安全标志
设置
要求
:1、消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。2、除必须外,标志——般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上...
消防
安全标志
间距是多少?
答:
的安装方式 安全出口指示牌的安装位置应该在易于人们看到、听到、触摸和感知的地方,例如楼道中央、房间内、走廊等等。同时,应该根据建筑物的不同区域选择不同的指示牌安装方式。例如,在疏散
通道
上,应该采用吊挂式的指示牌,而在墙面上则应该采用直接覆盖式的指示牌。4. 安全出口指示...
GB2894
要求
建筑施工现场
安全
警示牌的数量是多少?
答:
没有规定一个施工现场应该多少数量。国家标准GB2894-2008《安全标志及使用导则》中,安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示(提醒)标志四类计近百种,按第9节“
安全标志牌
的使用
要求
”根据需要各就各位。安全警示牌的设置原则 1.“标准”:图形、尺寸、色彩、材质应符合标准。2.“安全”:设置...
消防
安全指示牌
设置规范
答:
4、方向辅助标志应设置在公众选择方向的
通道
处,并接通向目标的最短路线设置。5、设置的消防
安全标志
,应使大多数观察者的观察角接近90°。6、在所有有关照明下,标志的颜色应保持不变。7、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,
标志牌
的上边缘距地面不应大于1m。也可以...
建筑施工
安全
警示
标志
设置
要求
?
答:
二、施工现场
安全
警示
标志牌
图案符合标准
要求
,安全警示标志应有采用坚固耐用的材料制成,有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。安全警示标志应图案清楚,表面无任何使用的疵病。三、安全警示标志应设置在醒目与明亮处,设置
高度
应尽量与人眼视线高度一致。悬挂式和柱式的环境信息牌下缘距地面高度不能小于2米;...