30KVA的
变压器
每月
损耗
电量
如何计算
答:
供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:一、
变压器的损耗
:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何
比例
增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式
计算
。二、电能计量装置误差:供电公司...
如何
测量
变压器的损耗
?
答:
变压器铁耗=空载输入功率-一次绕组空载铜耗。2、测量负载铜耗 负载铜耗包括一次绕组铜耗和二次绕组铜耗。变压器额定运行,温升稳定后,测量出输入电流和输出电流。断电后,马上测量出
变压器的
一次绕组和二次绕组的直流电阻,根据电流和直流电阻分别
计算
出变压器的一次绕组铜耗和二次绕组铜耗。3、总
损耗
总...
如何计算变压器的
负荷率
答:
1、2、3楼的答案 我没太看明白 你要的是
变压器的
负载率吧!变压器的负载率 实际负荷 / 额定负荷 *100 负荷率 和 负载率 是两码事 负荷率是指一个系统的在规定时间(日、月、年)内的平均负荷与最大负荷之比的百分数;负载律是指特定设备的实际运行功率与额定功率的比值。
变电站电损
怎么计算
?
答:
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;COS¢——功率因数,取0.80。三线圈
变压器损耗计算
公式 三线圈
变压器损耗与
双线圈
变压器的计算
方法相同,即把
变压器的损耗
分为铁芯损耗(固定损耗)和绕组电阻损耗(可变损耗)两部分。由于三线圈变压器的各绕组所通过的电流不同,因此...
50KVA的
变压器
,工地上临电的电
损耗率
为多少?
答:
工地上临电的电
损耗率
为多少,意思是临时用电。不是永久安装在工地。也不是求临电的电损耗率,
变压器损耗
分为:有功损耗、无功损耗,有功损耗=有功铁损+有功铜损+线损 无功损耗=无功铁损+无功铜损,50KVA的变压器,空载损耗0.13kW,满载损耗0.87kW,一天最多0.87*24=20KWH。
变压器
耗电量
如何计算
答:
电力
变压器的
年耗电是由:空载耗电和负载实际耗电两大部分组成的。1、
计算
方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 2、估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW 3、估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A 4、计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A ...
电
损耗率怎么算
答:
电
损耗率计算
方法:正常家庭用电,电损耗在用电量的百分之三以内,也可以根据变压器铭牌上的参数计算一下
变压器的
自身损耗,看出数字。一般来说,农业用电的线损在百分之十五以上就算比较高。用电的损耗主要是变压器的铁损和铜损,铁损就是空载损耗,是不变的,由变压器的大小决定。铜损是根据用电电流的...
电力
变压器的
有功和无功功率损耗各
如何计算
?其中哪些
损耗与
负荷无关
答:
变压器的
铁耗和铜耗与负载无关。
变压器损耗计算
见 网页链接
如何选用
变压器
(1000kVA的能够带多少负荷,
如何计算
?)
答:
1000kVA的
变压器
能够带680KW负荷,
计算
如下:1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
变压器的
负载
与损耗
有什么关系?
答:
变压器的损耗
随着负载的变化而产生非线性的变化。电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载
损耗和
变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可表示为:P=Pn+Pl(P为总的有功功率损耗;Pn为空载有功功率损耗;Pl是在一定负载下的负载有功功率损耗)Pn =Pt+KQt= Pt+K(I0%Se/100)Pl=...