三相电路中
的电机
功率
是
怎样计算
的?
答:
三相电中
,无论发电机、电动机、变压器等
功率的计算
方法都是一样的,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形...
三相电路中
,
功率的计算
公式?
答:
当用相电压时 P=3xV x I.当用线电压时 P=√3 x Vl x I
如何计算三相
对称
电路的功率
答:
解答:
三相
对称
电路的功率计算
公式如下:
测量
三相
电流
如何计算
有功
功率
答:
星形连接时线电压为相电压的1.732倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个
回路
,只有
三相
电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
三相电功率怎么计算
答:
1)
三相
交流电1KW几个电流?感性负载是多少? 答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载
功率
因数Cos¢考虑0.8, I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的
计算
就是; I≈...
三相电功率怎么
求?
答:
5) 常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流
如何计算
; 我们知道变压器
的功率
KVA是表示视在功率,
计算三相
交流电流时无需再
计算功率
因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的...
三相
四线中已知相线电流,总
功率怎样计算
?
答:
总功率为
三相功率
之和,即:P=Pa+Pb+Pc=UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc 式中Ua=Ub=Uc为负载相电压,我国标准为220V,Ia、Ib、Ic为各相线电流,cosφa(b、c)为各相的额功率因数。如三相负载对称,则总功率为:P=√3UIcosφ 是中U为线电压、I为线电流、cosφ为
电路的功率
因数。
三相
电流
怎么计算功率
,要乘以1.73吗?
答:
对于角形接法:U线=U相, I线=√3I相 这些公式肯定你很熟悉,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。在实际
三相
负荷
电路中
,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个
计算
公式(根号3倍)...
测量
三相
电流
如何计算
有功
功率
答:
星形连接时线电压为相电压的1.732倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个
回路
,只有
三相
电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
三相
变压器
功率计算
公式
答:
:1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、
三相功率
不同,按最大功率的一相乘3
计算
,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。