66问答网
所有问题
当前搜索:
如何关闭瓶头阀和容器阀
悬挂式干粉灭火器使用方法
答:
1. 在使用干粉灭火器进行灭火时,首先需要将灭火器提到火灾现场。然后,通过上下摇动灭火器,使其中的干粉松散。2. 接下来,拔掉灭火器上的铅封和保险销。站在距离火源5到7米的位置,一只手握住喷管对准火势,另一只手按下压把,用力压下以启动干粉喷射。同时,左右摆动喷管,使干粉以浓雾形式喷出,...
干粉灭火器多长时间检查一次
答:
一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式...
二氧化碳灭火系统组件选择
阀与
喷头的设计包含什么要求?
答:
选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查 维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作 压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa。系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的
容器阀
动 作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为...
新国标干粉灭火器标准
答:
新国际干粉灭火器的标准 干粉灭火器可分为ABC类和BC类两种,其由干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。为保证干粉灭火器的使用安全,干粉储存容器应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定,驱动气体储瓶极其充装系数应符合《气瓶安全...
七氟丙烷气体灭火系统的技术摘要
答:
1.1.2
容器阀
、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件...
干粉灭火器的使用年限是多久
答:
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8 年;手提贮压式干粉灭火器——10 年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10 年;推车贮压式干粉灭火器——12年。干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分...
火灾自动报警系统和消防喷淋系统的联动关系
答:
卤代烷灭火系统的主要设备包括灭火剂容器、
瓶头阀
、配管系统、选择阀、喷嘴、气动装置、管道及管道组件、探测器、自动灭火检测控制箱等 3.二氧化碳灭火系统主要由二氧化碳容器、
容器阀
、集流管、选择阀、喷嘴、压力讯号器、气体启动器、管道及其附件的组成 消防通讯系统 消防广播系统 消防广播系统是在出现火...
新国标干粉灭火器的报废年限是多久?
答:
干粉灭火器的构成主要包括干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组件。为了确保其安全使用,每个部分都必须符合国家制定的相关标准。新出台的国际干粉灭火器标准将灭火器划分为ABC类和BC类,其结构与上述基本相同,均要求严格遵守规定。干粉储存...
火灾自动报警系统和消防喷淋系统有什么联动关系?
答:
\x0d\x0a 2.气体灭火系统的组成\x0d\x0a 卤代烷灭火系统的主要设备包括灭火剂容器、
瓶头阀
、配管系统、选择阀、喷嘴、气动装置、管道及管道组件、探测器、自动灭火检测控制箱等\x0d\x0a 3.二氧化碳灭火系统主要由二氧化碳容器、
容器阀
、集流管、选择阀、喷嘴、压力讯号器、气体启动器、管道及其附件的组成...
动力箱跟消防联动什么关系?
答:
“联动控制”以动力箱联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手\自动状态的影响。“联动控制”以消防联动控制器为核心,必须依靠消防控制控制器实现。报警触发装置的报警信号发送至消防联动控制器,消防联动控制器根据预先...
<涓婁竴椤