66问答网
所有问题
当前搜索:
外墙脚手架搭设
建筑施工外
脚手架
设置连墙件间距多大
答:
按两步三跨的要求设置(两步高度约4米,三跨长度约6米),转角处、开口处等特殊部位需另外增设 根据《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,...
盘扣式
脚手架搭设
高度有限制吗?
答:
如果盘扣式脚手架的搭设高度超过24米,除了采用工字钢支撑的方式外,还可以采用下面这些方法:悬挂式脚手架:在高层建筑
外墙
上设置悬挂钢管,通过钢丝绳将悬挂钢管吊起,悬挂式
脚手架搭设
在悬挂钢管上。墙体倾斜支撑式脚手架:在高层建筑外墙上设置倾斜的支撑杆,搭设脚手架时,将脚手架竖直方向的支撑杆与...
外墙脚手架
计算规则要怎么算,谁了解的?
答:
3.脚手架搭设高度的确定。 (1)有施工组织设计文件的,按照经审核的施工组织设计文件中的规定确定;无施工组织设计文件时,可按平均的设计室外地坪标高与建筑物的顶板面的结构标高(有女儿墙时计至女儿墙顶)的高度差,再加上1.5m综合取定。地下室
外墙脚手架搭设
高度为从设计室外地坪至底板垫层底高度。
脚手架搭设
过程中,哪些阶段需要拆除?
答:
1、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业 。2、连墙件必须随
脚手架
逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差应不大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。3、脚手架拆到下部最后一根长立杆时,应先在适当位置
搭设
临时抛撑加固后,再拆除连墙件。4、脚手...
内墙脚手架计算和
外墙脚手架
计算分别怎样计算?规则是什么?
答:
1、建筑物
外墙脚手架
(1)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶),工程量按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算。(2)砌筑高度在10m以下的按单排脚手架计算;高度在10m以上或高度虽小于10m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。(3)独立柱...
盘扣式
脚手架
的
搭设
高度是多少?
答:
验收规范都有哪些呢?日后检查要注意什么?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】外
脚手架
,这个词听起来可能会觉得很陌生,其实我们在现代生活中经常都可以看到呢。外脚手架统就是在建筑物外围所
搭设
的脚手架,通常被绿色的网子包围住。为建筑施工而搭设在
外墙
外边线外的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。他验收的时候都有什么标准吗?我这边来...
脚手架
的步距和跨距??
答:
脚手架
的
搭设
规范 1、脚手架的搭设应符合相关要求,并且应与墙面之间设置足够的和牢固的拉结点,不得随意加大脚手杆距离或不设拉结。2、脚手架的地基应整平或者加设垫木、垫板,保证其具有足够的承载力,防止发生整体或局部沉陷。3、脚手架斜道外侧和上料平台应该设置高1m的安全栏杆和高450px的挡脚板...
脚手架
的扫地杆离地面多高
答:
30cm。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架不应超过24M,双排
脚手架搭设
高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于
外墙
砌筑、外立面装修以及...
外墙脚手架
什么时候采用双拼立杆
答:
外墙脚手架
当需要的
搭设
高度大于50m时,一般采用双管立杆。1、脚手架高度指自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。2、据有关资料介绍,国内脚手架的立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭...