66问答网
所有问题
当前搜索:
基础怎么算钢筋配筋
筏板
基础配筋计算
?
答:
一般来说这种筏板
基础
的
配筋
釆用双层双向方式就行了,也就是说底筋为双向16厘
钢筋
,面层也一样,钢筋间距为20厘米,总量为:(12x81x2+16x61x2)x1.58/1000=6.16吨,另外还有双层钢筋之间的支撑凳筋,每米一个,用8厘钢筋,总量要增加几公斤吧。
怎样计算
条形
基础
底面
配筋
(
钢筋
间距和直径)?
答:
根据《GB 50007-2011》8.2.14算出弯矩后,再根据8.2.12算出每米需要的
钢筋
面积,最后自己选筋,但应满足8.2.1的相关要求。
独立
基础
底板双向
配筋
,,,
该如何计算钢筋
用量
答:
1500-2*40=1420mm 1420/180=7.89=8根 整个
钢筋
用量=1.42m*8*2(横向、纵向)*1.21kg/m=27.49kg 预算时,要加上2%的损耗。27.49*(1+2%)=28.10kg
pkpm
怎么
看
基础配筋
?
答:
在satwe中,分析结构图形和文本显示中图形显示中第七项底层柱墙最大内力组合。需要注意的是:算基础底面积为荷载标准组合;
算基础配筋
和验算截面高度为基本组合。要想真正的了解PKPM的基础部分的内容和操作程序,可以认真研读PKPM手册,也就是JCCAD S-5《独基、条基、
钢筋
混凝土地基梁、桩基础和筏板基础设计...
筏板
基础
底板
钢筋计算
答:
钢筋
重量:一米的重量(公斤)=直径(厘米)*直径(厘米)*0.617 2.5*2.5*0.617 = 3.856kg/m垫层100 的不用钢筋。筏板每一平方米采用Ф25@150 = 28.5条钢筋(双层),就是110.2kg/m2,旁边采用Ф25@200 = 就4条/m,就是15.42kg/m2。筏板,在
基础
工程中的一块混凝土板,板下是地基...
独立柱基的
钢筋如何
算量
答:
基础
底板净长-(保护层×2)/布筋间距+1=根数根数×长度(一级钢+2个弯钩)×理论重量=单层
钢筋
用量双向
配筋
按以上方法分别
计算
汇总 底边长-基础保护层厚度*2=钢筋长。补充:构造柱一般用来连接砌块墙和砖墙,两边要留槎以便牢固墙体(非混凝土墙),结构图纸中又时间也设构造柱并注明编号(GZ),一般...
基础
梁的
钢筋
是
怎么
搭配的?
答:
基础
梁的主梁
钢筋
在上,次梁筋在下 ;主梁与次梁相交处的反扣钢筋开口朝下。这个和楼盖的主次梁关系是反的,楼盖是次梁主筋是在主梁主筋的上面。因为次梁要传力给主梁,所以对已楼盖来说次梁主筋就应该在主梁主筋的上面。而基础梁受到的力主要是地基反力,所以就和楼盖的主次梁是反的。
这个独立
基础怎么算钢筋
啊。独立基础9米长
答:
单根长度为对应
基础
宽度(A=1400)减去
钢筋
保护层厚度的2倍,即1400-2X40=1320mm,则4号钢筋总重6X1.32X0.888=7.033kg ,注:12的钢筋每米重0.888kg。同理,5号钢筋为8根12的,单长1100-2X40=1020mm,总重8X1.02X0.888=7.246kg 至于1、2、3号钢筋要结合柱
配筋计算
...
钢筋
混凝土构件中的
配筋
率是
怎么计算
的?
答:
计算
公式 1、ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向
钢筋
的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:(1)、受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的
配筋
率计算中,A取构件的全截面面积;(2)、 受弯构件...
配筋
率
怎么计算
答:
配筋
率的计算方法:1、配筋率=钢筋截面面积/混凝土截面面积*100%。这个公式简单明了,直接反映了配筋率的概念。通过
计算钢筋
截面面积和混凝土截面面积的比值,可以得知构件中钢筋的配置情况,从而评估构件的承载能力和变形能力。2、配筋率=钢筋数量/(钢筋数量+钢绞线数量)*100%。这个公式适用于预应力混凝土...
<涓婁竴椤