为什么不能短路?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器
不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若
二次回路
短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
配电
二次
设备、配电一次设备都包括那些设备
答:
一次设备是指发、输、配电的主系统上所使用的设备备。如发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等。
二次
设备是指对一次设备
的工作
进行控制、保护、监察和测量的设备。如测量仪表、继电器、操作开关、按钮、自动控制设备、计算机、信号设备、控制电缆以及提供这些设备能源的一些供电装置(...
低压配电柜如何固定?
答:
基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1毫米,全长时应小于5毫米。保持配电柜基础的水平,这主要是为了保证配电柜安装时的平直,成列柜柜体排布紧密、牢固,避免由于外力挤压造成配电柜变形,特别是在抽屉柜系统,找平可避免引起抽屉抽拉机构卡死、配电柜内各小室之间绝缘损坏,防止造成电气...
互感器的外壳及
二次回路
、
电压互感器
中性点为什么须接地?
答:
电压互感器二次
接地属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高电压, 而二次则为固定的低电压(如电压互感器一次线圈
的电压
为10000V,则二次侧的固定电压为100V,二次电压仅为一次电压的1/100)。如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将...
电压互感器二次
电压低的原因
答:
2.
电压互感器二次回路
电流 电压互感器二次回路阻抗包含线路等效阻抗Z1和仪表等效阻抗ZL,在电势不变的条件下,二次回路中通过的电流与Z1和ZL有关。前面已经论述过,电压互感器二次回路线路等效阻抗Z1是随机变化的;在实际
工作
中,电压互感器二次回路仪表等效阻抗ZL也是变化的,这是由于工作需要增加或...
为什么电流
互感器
在运行中
二次回路
不允许开路?
答:
对于变压器、电机、
电压互感器
等设备一次侧都是电压源,也就是输出电压不变,电流根据负载变化,所以永远可以保证N1i1≈N2i2;而电流互感器一次侧是串联在主回路里的,一次侧的电流不受互感器本身和
二次
侧负载控制,他只与主
回路的工作
状态有关,正常状态下,二次侧电流建立的磁动势将抵消大部分一次侧...
高压配电柜
二次
保护后如何复位
答:
安全技术操作规程:1、在全部和部分
带电的
盘上进行
工作
,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和
电压互感器
的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流
互感器二次回路
上工作时,应采取下列安全措施:(1)严禁将电流回路断开。(2)为了可靠地将电流互感器二次线圈短路...
电压互感器工作
时允许开路吗
答:
电压互感器
工作
时带的是电压表、电压继电器或电度表
的电压
线圈,均为高阻抗。或者说就是工作在接近开路状态。因此,对互感器本身来说是允许开路的。只是当
电压互感器二次
断开时,所带二次设备会失去电压而无动或不能计量。
电压互感器
的作用是什么?
答:
电压互感器
的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准
二次
电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气
工作
人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数...
互感器
是什么?
答:
电压互感器二次回路
是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电磁感应式电压互感器 其
工作
原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。