请问,谁知道地下车库的管道布置,其中有
喷淋
、消防、新风、供热、给水...
答:
水泵接合器的数量应按室内消防
用水量计算
确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。其周围15~40m范围内应设室外消火栓或消防水池。 9、设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设屋顶消防水箱,其水箱容量应能储存10min的室内消防用水量,当计算消防用水量超过18m3时仍可按18m3确定。
消防
喷淋
打压规范要求
答:
11. 当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时
用水量
后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水。此时,在进水管处应设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀。12. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统的压力应根据喷头灭火需求确定,但最小不应小于0.10MPa。13....
消防系统消火栓和
喷淋
系统可以用同一管道吗
答:
外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防
用水量
等综合
计算
确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
自动水
喷淋
的系统是
怎样
组成的
答:
自动喷水灭火系统由水源(供水设备)、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成.1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水压(0.1MPa)。高位水箱贮存十分钟
用水量
,一般按十个喷头,即10L/s
计算
,贮水池贮存1小时水量。2、配水管网:1)、...
自动水
喷淋
的系统是
怎样
组成的?
答:
自动喷水灭火系统由水源、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成:1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水。高位水箱贮存十分钟
用水量
,一般按十个喷头,即10L/s
计算
,贮水池贮存1小时水量。2、配水管网: (1)供水干管:每一单元喷头管网...
事故池容积确定依据
答:
稍大于或等于日最大处理
水量
就可以了
求GB50016-2014《建筑设计防火规范》
答:
如:屋顶消防水箱的容积、水箱的设置高度,《建规》强调水箱储存10分钟消防
用水量
;《高规》是按照建筑物的性质和标准确定水箱容积。《建规》规定水箱设在建筑物最高位置;《高规》强调最不利点消火栓的静水压力。消防水泵接合器的设置,《建规》强调设置;而《高规》对超过消防车供水能力的楼层不强调消防水泵接合器的...
消防系统中,
如何计算喷淋
和消火栓的
用水量
?以及如何确定消防水池和屋顶...
答:
根据《高层民用建筑设计规范》:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3 .并第7.2.2条高层建筑室内外消火栓给水系统的的
用水量
不应小于表7.2.2的规定。根据自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001(2005...
...
计算
室外消防
用水量
45L/S 室内消火栓10L/S,
喷淋
50L/S,
答:
丙类仓库的话火灾延续时间是3h,
计算
公式 (45L/S+10L/S)*3.6*3h+50L/S*1*3.6*1h=就是答案了。
室内消火栓
用水量
为16L/S,
喷淋
为15L/S,室外消火栓的为20L/S,一支DN1...
答:
本问题中只给出了设计流量,那么我们按照一般建筑的标准,同一时间的火灾起数按一起计算。消火栓的用水持续时间为2小时,
喷淋
的用水持续时间为1小时。有了这些参数,就可以
计算用水量
了。16*3600*2/1000+20*3600*2/1000+15*3600/100=313.2m³。那么该消防水池的最小有效容积取整数为314立方米...