66问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头距灯距离规范
消防灭火球与灯的
距离
是多少
答:
一、关于自动
喷淋
灭火系统设计手册上的解释,
标准喷头
与障碍物:1)水平障碍物:③喷头溅水盘距常规灯具、送排风风口的平面
距离
不宜小于:0.3m。二、关于给水排水工程快速设计手册上的解释,P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。具...
灯口距消防
喷淋头
的
距离
是多少
答:
喷头溅水盘距常规灯具、送排风风口的平面
距离
不宜小于0.3m。直立型、下垂型
标准喷头
的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合《自喷规》7.2.2条 ...
消防
喷淋头
能否装在灯的上口?
答:
一般不可以。除非是灯采用吊装的在下面,
喷头
是上喷头的是可以。
超市消防
喷淋
与
灯具的距离
多少?喷淋和灯具哪个应设在上面?
答:
这个超市如果不吊顶的话,是
喷头
安装在上面的 ,灯具吊装在下面,喷头和灯具之间的净
距离
不小于0.2m,吊顶安装的话,都是在吊顶下面的,二者之间的净距离是不小于0.2m。
消防
喷淋头
于灯之间的最小
距离
?
答:
30cm
消防
规范
里有灯膜的地方可以不装
喷头
吗?
答:
可以的。不过
喷头距离灯具
有不小于0.2米的要求的,首先保证喷头保护半径
间距
不超过,否则需要增加喷头。
筒灯和消防
喷淋头距离多远
合适
答:
这个根据
规范
要求的是消防
喷头距离灯具的距离
不小于0.2m。
喷淋喷头距离
侧墙,灯有什么要求
答:
7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
第7.2节的
规定
或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上
喷头的间距
及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、...
消防知识:
喷淋头
的安装
答:
喷淋头
的安装是一项关键的消防措施,确保其正确无误对于火灾预防至关重要。本文将深入解析喷淋头安装的要点和注意事项,带你走进施工中的
规范
化操作。基本要求 1. 精准定位: 喷头应居中安装,与装饰吊顶完美融合,与灯具、烟感等设备保持成行成线,确保空间布局的美观与功能的统一。2. 溅水盘
距离
: 直立型...
烟感与
灯具的距离
,以及自动
喷淋喷头
与烟感的距离有什么要求
答:
不要小于50cm。依据《自动火灾报警设计
规范
》GB50116-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋与LED灯具距离
建筑吊顶喷淋头与灯间距
消防规范烟感距灯具间距
喷头与灯具的水平距离
消防喷头与灯具安全距离
消防喷淋离灯多远
货物离喷淋灯管多高
烟感和灯具间距规范