66问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋喷头套什么定额
大家好!请问:建筑消防
喷淋
侧喷
喷头
和下喷喷头如何布置?
答:
一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个
喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在...
自动
喷淋喷头
可以碰到障碍物吗 ?喷头已经和拉杆(D20)贴在一起 这样喷头...
答:
不可以。图片贴不上,你可以下载一份《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001,看一下。7.2
喷头
与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m 、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘...
做消防工程包人工
喷头
,消火栓,报警大概是多少钱一个
答:
目前,
喷淋头
75,单箱450,双箱750。报警系统50元一个点。
喷淋喷头
规格大小怎么确定
答:
不同使用条件下对
喷头
选型的规定不同。实际工程中,由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头,分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否,将直接影响喷头的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升...
一般大楼的
喷淋
系统的
喷头
是如何设计的?
答:
B.中危险级级Ⅱ(汽车库、大型商业等):常规
喷头
之间的间距应≤3.4m、但宜≥2.4m;
喷淋头
与端墙之间的间距应≤1.7m。C.中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。D其余危险级(略)。(3)喷淋设计的其他要求 1)闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最...
消防
喷淋
安装规范的直立型
喷头
离顶板最大距离是多少?最小距离是多少...
答:
直立型
喷头
安装规范要求其溅水盘与顶板的距离不应超过150毫米,同时也不应小于75毫米。这一规定来源于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001 7.1.3条款,该条款明确规定了除了吊顶下安装的喷头外,直立型和下垂型标准喷头的安装高度限制。这一设计旨在确保
喷淋
系统在火灾发生时能够有效覆盖指定区域,...
消防
喷头
用
什么
规格的集热罩好啊?
答:
侧喷式
喷头
集热罩尺寸为150cm*200cm。二、安装规范 1. 若消防
喷淋头
与屋顶距离超过30cm,应安装集热罩。2. 集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,应根据现场喷淋的安装情况选择,并确保集热罩面积不小于1200mm²。3. 集热挡水板周边应向下弯边,弯边高度与喷头溅水盘平齐,以利于集热。4...
喷淋头
距墙的最小距离?
答:
一般情况下,
喷头
距墙的最小距离为0.6米,最大距离为1.8米,喷头之间的最小间距为2.4米,最大间距为3.6米。这些规定在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005中有详细规定。消防
喷淋头
的布置规范如下:1. 直立型和下垂型标准喷头,其溅水盘...
消防
喷淋头
的最小间距是多少?
答:
一般情况下,
喷头
