66问答网
所有问题
当前搜索:
变频柜怎么调水泵压力
用
变频器调节
控制
潜水泵压力
答:
一、要分析工作方式 现有
水泵
工作时,是将水直接抽进供水管路还是将水抽进水箱,这个很关键。1、将水直接压入供水管路 你平时的
压力
是多少,管路是不是封闭式的,如果是,可以考虑采用变频恒压供水,如果不是,那么,就没这个必要,否则,安装好以后,
变频器
就是一软启,没什么做用。还有,可能造成...
怎样调试水泵变频器
?
答:
2、咨询用户的系统控制要求及管网
压力
设定要求,记录下来。3、如果
变频柜
控制的是潜水泵,咨询用户明确
潜水泵的
电机相关参数:额定功率、额定转速、额定电流等,确认后纪录下来。如果控制的是离心泵或风机就将电动机铭牌上的参数记录下来,以便在进行
变频器
的程序设定时能将电动机的参数准确输入,从而实现变频...
三垦
变频器
,
水泵
系统,
怎么
设置
答:
5、PI
调节
F3003=0.6 P 增益 F3004=1 I 增益(积分时间 值越小 变化越迅速。如果系统变化过快,请调大此值)6、休眠及唤醒功能 F1104=1 设定运转开始频率不为0,在
压力
高时,在下限频率持续F8017 时间后,
变频器
在0.00HZ 待机 待机变为唤醒状态 F8018(出厂默认) 辅助
泵
切换比率(借助...
水泵变频器怎么调
?
答:
调整水泵变频器
的步骤是首先将其PID闭环控制打开,接着接入
压力
闭环系统,最后设定所需的给定压力值。汽车水泵的作用至关重要,它负责对冷却液施加压力,确保其在冷却系统中持续流动。其功能类似于让水循环通过散热器、发动机缸体,通过带走热量来保持发动机的正常工作温度,防止过热。一旦水泵发生故障,可能会...
请问高层二次加压
水泵变频器怎么调整
供水
压力
(详细步骤),下面是变频...
答:
可以通过调频率来
调节
电机转速来达到
调压力
的效果,这种
变频器
我没用过,一般是直接按上下箭头来调,如果不行的话翻说明吧。
水泵变频器怎么调
?
答:
水泵变频器
的
调整
方法将水泵变频器PID闭环控制开启,然后接
压力
闭环,最后设置给定压力即可。汽车水泵的作用是对冷却液加压,保证其在冷却系中循环流动 ,通俗讲是让水不断循环经过散热器发动机缸体各件带走热量,保证发动机不高温。以下是水泵损坏的症状:1、水泵损坏会使冷却循环能力减弱甚至不循环,会出现...
SAJN
变频
恒压供水控制
器怎么调试
?
答:
答:在系统参数中,第43、44项参数“小
泵
开
压力
、小泵关压力”范围设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于小泵开压力时,小泵则启动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于小泵关压力时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数
调节
到合适的值即可。五、
变频器
...
水泵
的
压力如何调整
?
答:
但应注意的是如果需要调节的参数过小,即调节阀需要关到很小的位置,可能会造成
水泵
电机超电流,这种情况下应设置旁通进行分流,保证工况的正常运转。转速调节:如采用电机驱动的水泵,可配备
变频
调速电机,通过调节电机的转速,实现
调节泵
在运行中的流量、
压力
参数,以满足工况不同的参数需要。调节转速的...
变频器
恒压供水参数
如何
设置和接线?
答:
四个
泵
工作状态指示灯P1、P2、P3、P4表示四台泵,当指示灯问绿色时表示对应泵工作在
变频
方式,当指示灯为红色时表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二
压力
(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除...
压力水泵
怎么调节
?
答:
将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,顺时针旋动设定值
调节
螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
水泵压力
控制器的工作原理:工作...