66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站蓄电池电压多少正常
变电站蓄电池
室能带手机吗
答:
肯定可以玩的啊不过像这种工作的话,只是偶尔看一下手机,不能一直抱着这个手机玩了,因为你在工作像这种工作的话,还是不建议去玩手机,因为危险性还是蛮大的,才被电死里面也是电很大的。所以说不小心都会电到到自己
变电站
更换直流
蓄电池
工作票怎么开
答:
停所更换直流屏的交流输入及直流输出把手及空开,断开相应直流装置直流电源空开,在更换直流屏前后挂“在此工作”标识牌,在相邻屏柜挂“运行设备”标识牌。
变电站蓄电池
显示接地故障和二次接线有关系吗
答:
有。户外的二次接线盒没有密封严实,在下雨的天气里,极易导致雨水的渗入这样会使接线桩头和外壳导通起接地故障。
请问十千伏
变电站
直流屏合母
电压
是
多少
?作用是什么?
答:
发电厂和
变电站
的直流系统
电压
额定都是220v。其作用主要是向以下直流负载提供电源:直流操作电源,断路器合闸电源,继电保护电源,
蓄电池
充电电源,直流油泵电源,事故照明电源等。
蓄电池
检测仪什么使用
答:
该仪表通过在线测试,能显示并记录单节或多组电池的
电压
、内阻、容量等重要参数,精确有效地挑出落后电池,并可与计算机及专用电池数据管理软件产生测试报告,跟踪电池的衰变趋势,并提供维护建议。适用与通讯基站、
变电站
、UPS的
蓄电池
的维护检验。用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。【简介】:【产品...
蓄电池
内阻测试仪技术指标
答:
本文介绍了一款
蓄电池
内阻测试仪的详细技术指标。这款仪器的测量范围非常广泛,内阻从极低的0.000mΩ到1Ω,
电压
则支持0.000V到220V的区间。在分辨率方面,内阻测试能达到1μΩ,电压精度则为1mV。在测量精度上,内阻的误差控制在±1.0%rdg和±5dgt,电压精度为±0.2%rdg和±5dgt,确保了测量结果...
发电厂需要用
蓄电
器吗?
答:
发电厂需要用蓄电器。由
蓄电池
构成的蓄电池组,主要为直流负荷提供可靠的电能。但现代的发电厂和
变电站
一般采用浮充电的形式,即蓄电池组与交流整流整流后的直流并联,一同为以 下负荷供电:(1)主控室、就地操作的主配电装置、各
电压
等级的厂用配电装置技术控制屏 的控制信号回路,以及各级电压配电...
控母和合母有什么区别
答:
1、含义不同 控母指控制电源输出直流220伏、110伏、48伏等,以稳定
电压
。合母则是控制高压柜合闸用电源。3、电压要求不同 控母电压一般为220VDC&110VDC,合母电压稍高一些,为240VDC&125VDC。用于控制或信号指示的所有控制回路总线称为控制母线;3、电流要求不同 控母提供持续的,较小负荷的直流电源;...
现代
变电所
设计直流系统为什么不会再采用端
电池
答:
蓄电池
的配备及其合理选择可以保证系统在断电的情况下
正常
运作,并可避免直流屏本身的损坏可造成对系统供电的间断。 下面请看应本系统要求而设计的电气原理图: 本系统不但成本低廉,产品可靠性极高,因为监控系统的合理设计可以对直流屏的运行的每一个环节都了如指掌。并使系统运行在最佳状态。 对监控系统...
变电站
交直流一体化电源系统,是不是不用给通讯提供交流220电源了?_百...
答:
它与220V直流系统共用220V直流系统的
蓄电池
组,当系统交流断电的情况下,
正常
情况下由220V直流整流模块向48V通信电源模块提供220V直流电源,变换后得到DC48V电源,交流断电情况下,由蓄电池组向220V直流系统提供电源同时向48V通信电源模块提供电源,经变换后得到48V直流,因此不需要向通信电源模块另外提供220V...