66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站的主要站用电负荷是
变电站
厂
用电
接线方式
答:
1、
变电站的站用电负荷
比较小,一般采用一级电压供电,使用一台站用电变压器;2、从该变电站中的最低一级配电电压上引接,另外再从相对独立的高一级电压母线上引接一个备用电源,当工作电源故障时,可以用备用电源继续供电;3、站用电低压母线可以采用单母线分段接线方式,单母线两个半段分别从变压器...
35Kv
变电站
无功补偿原则
答:
输电线路传送大量无功功率,增加线路损耗及电压损失; 3、本
变电站
电气设备额定电流增大,增加设备投资;4、新建变电站需要增大变压器容量以满足无功传送需求,已建成变电站变压器容量得不到充分利用,增加变压器过载的概率;5、功率因数达不到国家电网公司要求(35~220kV变电站在主变最大
负荷
时一次侧功率因数不应低于0.95),...
如何判断110kv
变电站
是否满足
用电
需求
答:
用电需求,变电站容量,运行状态。1、用电需求:首先需要了解用电需求,包括
用电负荷
的大小、用电时间、用电范围等,以确定变电站需要供电的负荷大小和运行时间等。2、变电站容量:了解
变电站的
容量大小,包括变压器的容量、开关设备的容量等,以确定变电站可以承载的最大负荷大小。3、运行状态:了解变...
变压器有哪些规格型号?变压器容量有哪些?
答:
变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据
用电负荷
的需要进行选择,不宜过大或过小。 电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10.5kV或10.5kV/110kV等)、联络(
变电站
间用220kV/110kV或110kV/10.5kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10.5kV/0.4kV)。 电力变压器按相数分类:...
变电站
运行日志中:总有功
负荷
、总无功负荷各指什么?
答:
这里的
负荷是
功率的意思。有功负荷是消耗在电阻上的功率,是做功的功率,对生产有用的功率。无功功率是消耗于电感,电容上的功率。这部分功率只是一种能量交换,不会做功。所以是无用的功率。
变电站
里平日说的“看
负荷
多少”是看有功,无功还是电流呀??
答:
一般来说,
负荷是
对“功率(kW和kVAR)”、“电流(A)”及“电能量(kWh和kVAR)”的统称;但专业上多指“功率(kW和kVAR)”;所以变电站里平日说的“看负荷多少”,既可以是看
变电站的
有功、无功大小,又可以是看变电站的电流大小;当变电站确定后,所指“负荷”的电压也就确定了,当知道功率...
220kV及以上
变电所
所
用电
接线方式应满足多种要求,下列哪些要求是正确...
答:
【答案】:A、D CD两项,《220kV~1000kV
变电站站用电
设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第3.4.2条规定,站用低压系统额定电压采用220V/380V。站用电母线采用按工作变压器划分的单母线接线,相邻两段工作母线同时供电分列运行。两段工作母线间不应装设自动投入装置。当任一台工作变压器失电退出时...
...的是电流量还是电压,究竟是怎么增加呢?
用电负荷
又是什么负荷?_百度...
答:
当然线路上的开关和电度表也都是要更换更大规格的,这只是针对用户的增容,还有就是针对小区的,比如主干线的电缆加粗,
变电站
也要相应的更换更大容量的变压器 什么是
负荷
呢,比如你家的空调,它就是负荷,比如你家的灯泡也是负荷,也就是说需要消耗电的,相对于电来说,用电器就是负荷 ...
澳门现今的
用电
情况
答:
由于青洲发展较快,供应北区的三个
变电站用电负荷
接近安装容量八成. 由于青洲多个公屋陆续落成,预计新增五千个住宅单位,加上商铺等,未来五年用电负荷料增五成。 现时供应北区的三个变电站,包括澳北变电站、马交石变电站和黑沙环变电站,在一三年供电负荷已达75至82%, 到一七年用电负荷超过一半后...
发电厂和
变电站的
自用电在接线上有何区别?
答:
主要是
负荷上很大的区别。发电机厂
用电负荷
包括厂用生产设备、照明以及办公用电等等,负荷多,种类多,负荷等级高,主要有一类和二类负荷,此接线上要求也高,形式较多。
变电站站用电的
负荷相对种类少,除直流屏、UPS等设备外,基本也就是生活办公用电。负荷小,种类少。一般有一台小容量变压器就能满足...