请问郭老师 110kV
变电站
变压器由经消弧线圈接地改为经小电阻接地,下级...
答:
中性点不接地系统中,主保护是相间短路,发生单相接地时不跳闸,这也是当初
设计
此系统的优势;改为中性点经小电阻接地后,主保护改为了接地保护,即单相接地时必须跳闸。所以改造后,10kV系统内(包含110kV
变电站
10kV
部分
+10kV开闭站+用户10kV配电部分,下同)要增加零序保护,这条最为关键。对于过去采用...
...
变电站
中,在母线故障或检修时,下列哪几种
电气
主接线形式,可持续供 ...
答:
【答案】:B、C、D 根据《电力工程
电气设计
手册》(电气一次
部分
)P47~49的主接线内容可知,单母线接线不够灵活可靠,当任一元件故障或检修,均需使整个配电装置停电,无法持续供电。而双母线、双母线带旁路的接线方法均可持续供电。根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P56的“一台半断路器...
110kV
变电站电气
一次初步
设计
论文设计
答:
http://wenku.baidu.com/view/ecd419175f0e7cd1842536c0.html
电气
/电子专业可以往哪些方面做毕业作品
设计
答:
小型机组励磁整流变压器选型与计算12、
变电站
综合自动化的内容与特点13、智能建筑停车场管理系统14、基本电费两种计费方式对企业电费的影响15、谐波对电力系统的危害及预防措施16、小型断路器的发展与应用17、RCS-941A型微机输电线路保护18、微机电动机保护装置新技术19、五星级宾馆楼宇自控
设计
20、铝合金空气...
2020建筑
电气设计
年终工作总结以及计划范文
答:
目前作为专业负责开展么六桥110kV
变电站
全过程建设工作,参加了厂化线等5条35kV线路大修改造工作,主持了农网10kV线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性 报告 ,参与变电站委托
设计
,参加设计审核工作,参加工程质量验收及资料整理工作,制定工程网络计划图,...
急求110/35/10kV
变电站电气
一次系统
设计
答:
我有,怎么给你呢?,按你的要求,这样的
设计
得,五十万往上。
变电站
变频串联谐振试验装置是做什么的
答:
它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,更为了提高产品性价比,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。
变电站
变频串联谐振试验装置,该系列耐压装置主要针对220kV及以下变电站一次
电气
设备交流耐压试验
设计
制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验...
电气
汉译英在线翻译 急 请高手进来 在线翻译不要
答:
The transformer substation is in the electrical power system transforms the voltage, accepts with the assignment electrical energy, control electric power flow direction with the regulation voltage electric power facility, it relates through its transformer all levels of voltage electrical ...
注册
电气
工程师发输变电哪些规范
答:
整定计算类:《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》DL 559-2007等;新能源类:《风电场工程110kV~220kV海上升压
变电站设计
规范》NB/T 31115-2017等。设计手册主要包含(前4本用得较多):1、《电力工程
电气设计
手册》(电气一次
部分
)西北电力设计院编,中国电力出版社;2、《电力工程电气...
110kV通过
变电站电气
一次系统
设计
与110kV通过变变电站电气一次系统设 ...
答:
没有区别,应该是文件出错,没有变
变电站
这个东西的。如果有的话,那我不知道,对不起了。