66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档一次多杀电压
如何调10kv
变压器
的
电压
答:
变压器
上面有分接头的,也叫抽头。利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到调节
电压
的目的。以10KV变压器为例,
一次
侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接...
如何理解
变压器
有载调压的调压范围:±3*2.5%
答:
供电
变压器
的任务是直接向负荷中心供应电力,
一次
侧直接接到主
电压
网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统...
矿热炉
变压器
档位与二次
电压
的关系
答:
4kv不变,当
一次
系统
电压
10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调二次电压上升,反之降低。3挡调压开关1=10.5 2=10 3=9.5kv 5挡调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv
变压器
的
一次
侧
电压
是怎么根据用户来调整
答:
变压器的一次侧
电压
取决于供电电压,例如你是10kV的变压器,则需要10kV的线路给你供电,从变电所出来的10kV线路上的电压是由供电局来控制的,所以如果你的
变压器一次
侧电压调整不在你这里,而是在上一级的电源管理者手里。根据你的描述,应该是怎样调增变压器分接开关的问题,以10kV变压器为例,如果变压器...
变压器调档电压
如何计算
答:
高压侧是正反调压,中压是线性调压。
变压器
变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出
电压
也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离...
变压器
输出的电不够380伏,是否能在变压器上调
答:
——★2、电力
变压器
的一次侧,都设计有调压装置,业内叫做 “分接头” 。分接头的调节范围是
一次电压
的 5 % ,如一次侧 1000 V ,分接头的调节范围是:9000 V 、9500 V 、10000 V 、10500 V 、11000 V 几个档次。——★3、在确定一次输入电压偏低的情况下,可以调整分接头来提高输出电压。
想调高
变压器
的输出
电压
,五个档位怎样调?
答:
需要调高输出
电压
档位往低调,需要降低输出电压档位往高调,所谓“低了低调,高了高调”
油浸
变压器调档
步骤
答:
3、分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电油浸式
变压器
所用的均为无载分接开关。当油浸式变压器的
一次电压
过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来...
35KV
变压器
有载调压开关档位与
电压
的关系:比如说低压侧需要6KV,而实际...
答:
1、35kV
变压器
有载调压分接范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级
电压
为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
变压器
档位升高低压侧系统
电压
会提高吗
答:
变压器
档位升高低压侧系统
电压
会提高。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”即是如此。以10KV配电变压器为例说明 变压器高压侧分接开关有三个档:Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是...