66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载电流百分数怎么计算
250kva变压器,
变压器的空载电流
约为5%,即是12.5KW。可以在低压侧主线路...
答:
首先,纠正两个概念。1、
空载电流
为5%,并不意味着空载功率为12.5kW,而是12.5KVA。因为空载电流中既包含无功分量
的变压器
励磁电流,同时又包含有功分量的电流,主要形成高压侧绕组线圈铜损,以及变压器铁心的磁滞损耗和涡流损耗。2、低压侧主线路上并联电容器组作为无功补偿使用,不但补偿了变压器励磁的无功...
变压器
负载率
的计算
问题,
答:
变压器的
额定容量是315kva,额定线电压0.4KV,额定相电压0.231kV 一般按测量的电压算,没有电压测量数据按额定电压
计算
。A相视在功率:201x0.231=46.431(kVA)B相视在功率:109x0.231=25.179.(kVA)C相视在功率: 98x0.22=22.638(kVA)三相总计:46.431+25.179+22.638≈94(kVA)综合算式...
800KVA
的变压器
可以带多大
电流
?
怎么计算
?
答:
800KVA
的变压器
可以带826.5A
电流
。
计算
如下:1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
郭老师您好!请问
变压器空载
损耗
如何计算
啊?我们这有一5万千伏安的变压...
答:
1、该
变压器的空载
无功损耗为:Qo=Io%Sn=0.27%×50000=135kVAR 2、该变压器负荷在4.5万时的负荷率为:β=S/Sn=4.5/5=90 3、该变压器的负载无功损耗为:Qp=Uk%Snββ=10.67%×50000×0.9×0.9=4321.35kVAR 4、该变压器在4.5万负荷时的无功消耗为Q=135+4321.35=4556.35kVAR ...
变压器
变比到底
怎么计算
!
答:
变比很好
计算
就是一个关系式,即:初级电压,乘以次级匝数,除以次级电压,等于初级匝数。初级电压,乘以次级匝数,除以初级匝数,等于次级电压。初级匝数,乘以次级电压,除以次级匝数,等于初级电压。初级匝数,乘以次级电压,除以初级电压,等于次级匝数。
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
空载损耗 指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是
空载电流
在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的
百分比
。通常
变压器的
额定功率愈大,效率就愈高。绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的...
变压器
负载率
的计算
问题,
答:
变压器的
额定容量是315kva,额定线电压0.4KV,额定相电压0.231kV 一般按测量的电压算,没有电压测量数据按额定电压
计算
。A相视在功率:201x0.231=46.431(kVA)B相视在功率:109x0.231=25.179.(kVA)C相视在功率:98x0.22=22.638(kVA)三相总计:46.431+25.179+22.638≈94(kVA)综合算式:...
变压器
匝数比
怎么算
?
视频时间 3:55
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
实际
的变压器
是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略
空载电流
(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载...
配变负载率
怎么计算
?
答:
额定容量是指主分接下视在功率
的
惯用值。如在
变压器
名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定
空载
电压、额定
电流
与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所...