66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载电流有多大
3、
变压器空载
时二次
电流是
多少?二次电压与一次电压之间有什么关系?
答:
变压器空载
。意思就是二次侧电流为零。否则就不叫空载。如果是想说一次
空载电流
,这取决于变压器的大小和设计制造水平。
一般
来说空载电流大约是额定电流5 二次电压与一次电压的关系就是匝数比的关系。
700kva
变压器空载电流是
多少
答:
1750安培。根据查询相关公开信息显示,压器的
电流
大小与输出功率、输入电压和输出电压有关,如果假设输入电压为10千伏,输出电压为0.4千伏,则700kva
变压器
的输出电流为1750安培。变压器(transformer),是一种利用电磁感应原理来升降电压并实现能量和信息传递的多端电气设备。
250kva
变压器
,变压器的
空载电流
约为5%,即是12.5KW。可以在低压侧主线路...
答:
首先,纠正两个概念。1、
空载电流
为5%,并不意味着空载功率为12.5kW,而是12.5KVA。因为空载电流中既包含无功分量的
变压器
励磁电流,同时又包含有功分量的电流,主要形成高压侧绕组线圈铜损,以及变压器铁心的磁滞损耗和涡流损耗。2、低压侧主线路上并联电容器组作为无功补偿使用,不但补偿了变压器励磁的无功...
10到35千伏
变压器
的
空载电流
多在额定电流的多少之间
答:
额定电流的2%-8%。如果做空载试验,将变压器一侧通入额定电压,在该侧测得的电流即是
空载电流
,再和变压器铭牌上的额定电流相比较,就得出百分数了,大概2%到8%。
变压器是
利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、...
变压器空载电流
大约是额定电流的百分之几?
答:
百分之20到百分之5之间,
一般
瓦数越小
空载电流
的比例越大,瓦数越大,空载电流比例越小。几瓦到几千千瓦都是这个规律。
变压器空载
启动
电流
答:
这个问题应该我问你,1500W环形
变压器空载
冲击
电流有多大
?冲击电流是根据你设计的变压器参数有关系,每个工程师设计出来的参数可能都不一样。这要根据变压器的材质,变压器设计的匝数有关。初级匝数越少,冲击电流越大,实际我们在设计时根据变压器材料设计出参数以后,初级加很少的匝数,冲击电流就会成平方的...
10kv630kva
变压器空载
时
电流有
2oa左右正常吗
答:
偏大了,
一般变压器
的
空载电流
在额定电流的十分之一以下(容量小的偏大点)。这个变压器的额定电流在40安左右,这个空载电流接近50%的额定电流了,所以偏大了。一,检查电压是否偏高,二、铁芯硅钢片的绝缘是否好或铁芯有磁短路,三,检查绕组绝缘是否良好。
知道
变压器
的
空载电流
百分比,怎么换算成安培?如S11-M-1600/10/0.4,空 ...
答:
空载电流
指的是电源侧的电流,前提条件是负荷侧没有负荷。假定本问题的高压侧为电源侧,其额定电流为92.38A,空载电流为0.185A。
630KVR
变压器空载电流是多大
答:
这要看
是
什么型号的
变压器
?是油变还是干变?给你几个数据:1、油浸变压器,型号为S9-630/10(9型,容量为630kVA,高压10kV,低压400V)
空载电流
为:1.1%(见国家标准GB/T6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求)。如果是S11-630/10型,则为1%。2、干式变压器,无论是B、F、H级绝缘的变压器A...
急求S11系列
变压器
各种容量的
空载电流
!!
答:
400KVA 1.0 500KVA 1.0 630KVA 0.9 800KVA 0.8 1000KVA 0.7 1250KVA 0.6 1600KVA 0.6 这个是国标的参数,说明:30KVA 2.1%就是说,
空载电流是
额定电流的2.1%,30KVA的额定电流是1.73A,空载电流就是1.73X2.1%=0.036A,以此类推。