500KVA的
变压器
每月铁损是多少度?
答:
变压器的铁损指变压器的
空载损耗
,而对应的铜损指变压器的负载损耗。由《
变压器损耗表
》
对照
可知,容量为500KVA的变压器有以下几种:S9-500/35,空载损耗(铁损)0.86kW,因此每月铁损为:0.86*每天运行时长*30=25.8每天运行时长 度电 S9-500/10,空载损耗(铁损)0.96kW,因此每月铁损为:0.96...
变压器损耗
计算和换算
答:
1.空载电流
变压器
的低压侧额度电流=50/0.4/1.732=72.2A 空载电流(%)=0.768/72.2=1 2.
空载损耗
145W 3.负载损耗 温度折算系数=(235+75)/(235+31)=1.165 负载损耗(参考温度75摄氏度)=828×1.165=968W 4.阻抗电压 变压器高压侧额度电流=50/1.732/10=2.8868A 折算到变压器...
我想知道250KVA
变压器
多少钱
答:
变压器空载损耗对照表
序号 容量 空载损耗 S9—M S11—M系列 SH15—M (KVA) (w) 全封闭(防盗) 3409材料 非晶合金材料 免维护系列 全封闭(防盗) 节能变压器 1 10 2 20 3 30 130 100 33 4 50 170 130 43 5 80 250...
变压器空载损耗
是什么意思呀
答:
对
空载损耗
的实测值而言,主要是电源的电压波形要正弦波,平均值电压表读数与有效值电压读数之差小于3%。空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算空载损耗:当
变压器
二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心负载损耗:当变压器二...
不同型号的
变压器
的
空载
、负载
损耗
分别是多少?
答:
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;(5)
变压器空载损耗
P0、额定负载...
变压器损耗
怎么计算?
答:
这是理论上的。因为标准规定此时的负载损耗是在线圈温度为75℃时的损耗。并且,你也不一定是运行在额定状态以及损耗数据也不一定是这个数,所以这是理论上的最大数。如果你经常不是运行在额定状态,那么
空载损耗
就是800W,而负载损耗与
变压器
输出电流的平方成正比,要折算。但也只是一个大约数,参考而已...
S11-250KVA
变压器损耗
答:
如同楼上说的千瓦每小时(kwh),250
变压器空载损耗
为:400W也就是0.4KW每小时不就0.4度
变压器
的
空载损耗
和负载损耗分别指的是什么?
答:
一、空载损耗
变压器空载损耗
就是变压器在输出端开路,输入端加上额定电压时变压器自身的损耗,等于空载电流乘以额定电压乘以此时的功率因素。由于此时的变压器处于空载 状态,功率因素非常小,一般在0.15-0.4左右,故变压器的空载损耗比视在功率小很多。只要空载状态下铁心温度正常,噪声合格就可以,具体原因...
我这有两台1000KVA的
变压器
没有任何负载请问一天
损耗
多少度电啊_百度知...
答:
每台
变压器
的
空载损耗
是有差异的,要变压器厂家提供的数据来确定;查表S9-1000/10的空载损耗是1.7KW;S11-1000/10空载损耗是1.15KW;一台S9-1000/10的一天的空载损耗是1.7KW*24H=40.8KW.H 就是40.8度电;一台S11-1000/10的一天的空载损耗是1.15KW*24H=27.6KW.H 就是27.6度电.两台...
s11-2200/36.75
变压器空载
和负载
损耗
是多少
答:
没看不出来,电压是36.75吗?一般,如果型号是s11-2200/36的
变压器
,
空载损耗
大约是:2.9kW,负载损耗大约是:20.3kW。