需要检验哪些项目?
答:
a、
变压器的
油温及温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。b、套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。c、变压器的音响正常。d、各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常。e、吸湿器完好,吸附剂干燥。f、...
电力
变压器
设施需要经常检修什么?
答:
变压器在运行中除经常
维护
外,还要定期检修。定期检修分小修和大修两种。小修每年应安排在雷雨季节和负荷高峰期以前进行,其主要检修项目如下:1)用1000V或2500V绝缘电阻表测量一、二次绕组之间及一、二次绕组对地之间的绝缘电阻,用接地摇表测量
变压器的
接地电阻是否合格。2)
检查
引出线接头是否合格,若有...
有带高低压配电房的
变压器
保养步骤是怎样的?
答:
巡视
检查内容
如下:1、进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。2、高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触,翻线柜、进线柜、计量柜、3、PT柜(电压互感器柜)、
变压器
输出柜、公用房变压器输出柜等的三相电压是否平衡且在规定的范围内,...
变压器
保养
答:
变压器的维护
:1. 为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。2. 当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,
检查
新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在...
变压器
日常
维护
工作有哪些项目
答:
(1)发电厂和变电站内的
变压器
,每天至少一次;每周至少进行一次夜间巡视;(2)无人值班变电站
内容
量为3 150kVA及以上的变压器每10天至少上次,3 150kVA以下的每月至少一次;(3)2 500kVA及以下的配电变压器,装于室内的每月至少一次,户外(包括郊区及农村的)每季至少一次。2.答:(1)新设备或...
电力
变压器的维护
与保养
答:
电力
变压器的维护
与保养方法:1)油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位应与温度相对应。2)套管油位应正内常,套管外部应无破损裂容纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 3)变压器音响应正常。4)散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。5)吸湿器应完好,吸附剂应干燥。6)引线接头...
配电
变压器的
运行
维护
答:
2. 配电变压器的异常声音交流电通过变压器绕组时,由于铁心自振原因会产生正常均匀的“嗡嗡”声。如果出现异常声音,需要查找原因,并及时向有关部门报告处理。变压器空载时和带负荷后,声 音也有所不同。根据异常声音特点与以往比较,查出原因后方可投入运行。3. 配电变压器温度的
检查变压器的
运行温度与其...
电力
变压器的
运行
维护
答:
变压器的
运行
维护
主要包括四方面的
内容
:基本要求、设备倒闸操作、巡视
检查
及事故处理。(1)基本要求1)高压维护人员必须持证上岗,无证者无权操作。2)需停电检修时,应报主管部门批准,并通知用户后进行。3)室外油浸变压器应每年检测绝缘油一次,室内油浸变压器应每二年检测绝缘油一次。(2)变压器倒闸...
电力
变压器
日常
维护
及检修的详细
内容
和方法?
答:
变压器的
日常
维护
依据以上统计分析结果,用户可制定一个维护、查看和实验的规划。这样不但将明显地减少变压器故障的发生以及不可估计的电力中止,而且可大批勤俭经费和时间。因为一旦发惹事故,不只修理费用以及停工期的消费宏大,重绕线圈或重造一台大型的电力变压器更须要6到12个月的时间。因此,一个包含...
干式
变压器
日常
检查
项目有哪些?
答:
质量轻,安装容易,维护方便,没有火灾和爆炸危险等特点。在运行中的正常
检查维护内容
如下:(1)高低压侧接头无过热,电缆头无漏电、爬电现象。(2)根据
变压器
采用的绝缘等级,监视温升不得超过规定值。(3)变压器室内无异味,声音正常,其室内通风良好。(4)支持绝缘子无裂纹、放电痕迹。