您好,请问一下,最大2450A的电流用多大
变压器
好呀?
答:
用1600KVA的变压器就可以了,当出现最大电流时,变压器将超载6%,\短时不会对
变压器有
影响,可以监测变压器油温和接头等易发热的部位就可以了,上2000KVA的变压器不划算。
煤矿井下
五大
灾害是什么
答:
三专两闭锁:专用电缆、专用开关、专用
变压器
、风电闭锁、瓦斯电闭锁 瓦斯治理十二字方针:先抽后采、监测监控、以风定产 供电
保护
:漏电保护、保护接地、过流保护、过压保护 人员定位系统:配置分站数:64 读卡器与识别卡的无线距离10-100m(可调) 读卡器与分站距离>2Km 分站与中心站>10Km 分站可挂...
12伏3安〔不管是不是额定电流〕的用电器用上12伏5安的
变压器
会...
答:
看到楼上大多数的回答,忍不住说几句了:12伏5安的变压器是指变压器承受电流,也就是12伏5安的变压器能够给额定12伏5安一下的电器正常使用。而且
变压器的
输出电流要比电器的额定电流要稍微大点最好,如果变压器12伏5安就给12伏5安的电器使用,长时间使用变压器会产生很大的热量容易损坏。变压器只要与...
请教:风电场内的风机接入集电线路的升压
变压器的
问题。
答:
肯定有过流存在,过流没有动作,重新查看是否
保护
定值输入有误。3低压侧报短路,是相间还是接地,如果接地短路不会跳闸,只有相间或三相短路才会发生过流,引起保护跳闸,所以应该着重检查低压侧。4.35kV保护没出口时压板没投吗,还是没动作,应该高低压测都跳才对。5.
变压器
能查询当时温度值吗 ...
工厂设备总功率5500kw,配多大的
变压器
?
答:
工厂设备总功率5500kw,配总功率7000KVA的
变压器
就可以满足要求。
220V AC 50HZ 12V 50VA 是什么意思?
变压器
上的,可用用多大瓦数的...
答:
220V AC 50HZ是220伏交流电,频率50赫兹,这是我们日常使用的“市电”,也是
变压器
初级线圈对输入电源的要求。12V 50VA应是变压器次级线圈输出交流电压是12伏,功率50伏安(约等同于“瓦”),可用12V50瓦的灯泡(2只12V25W,或3只12V15W并联都可以)。
5ookw的电机要用多大的
变压器
答:
5ookw的电机要用700kva的变压器。根据功率公式P=1.732UIcosφ 可计算电机的额定电流I:I=P/(1.732Ucosφ)=500/(1.732X0.38X0.85)=894A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
变压器的
视在功率=1.732UIx1.20=1.732x380x894x1.2=706kva≈700kva。其中的1.2是裕量系数。因此要选700kva...
变压器的
功率大小与铁心的截面积有关?还与铜线的直径有关吗?有一个变 ...
答:
铁芯截面积和铁芯的导磁率是决定变压器进行电磁和磁电转换能力的决定性因素,而其输入输出线圈的线径则只是第二位的因素。换句话说,铁芯截面积决定了变压器功率的上限,而其线圈的线径则不过是为其铁芯实现其转换能力提供了相应的条件。比方说,一只
变压器的
铁芯功率设计为50W,则线圈无论用多大的导线都...
...V,现想配一个电力
变压器
,请问应该选多大的容量(KVA)呢?
答:
你好:——★1、“...加起来总功率是692.03KW”,业内称这个功率为【装机容量】。配置变压器应以装机容量(无论开机不开机)为依据。——★2、电力
变压器的
二次输出电压都是400V,没有380V。送到各个车间配电柜后,会有电压降的。另外,电力变压器的容量为KVA,输出以“视在电流”为准。——★3...
“
五大
伤害”是指哪些安全事故
答:
“
五大
伤害”分别为:高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电,据不完全统计,以上五大伤害占据所有事故的95%以上。1、高处坠落 人员从坠落高度≥两米以上的临边、洞口(包括楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口;沟、坑、槽和深基础周边;楼梯侧边;平台或阳台边;屋面周边)坠落及脚手架、吊篮、塔吊、...