答:
高压开关有三种状态,分别是
热备用
,
冷备用
,检修隔离,热备用是指开关在工作位置,随时可以远程合闸的状态,冷备用是指开关在试验位置,具备运行条件,但是合闸前需要摇工作位置。冷备用系统在民用建筑中经常使用,其中110kV系统为电网所有,10kV系统为民用建筑中经常采用的高压系统,属于建筑设计院设计范畴。...
冷备用与热备用
如何定义?
答:
检修:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,且接地隔离开关在合位。电力系统中
冷备用和热备用
互为备用 由于负荷降低,锅炉停炉或锅炉检修后较长时间不需要投入运行,在这种情况下,锅炉可转入冷备用。如果
备用的
时间较短,可以不采取防腐措施,只需将炉水全部放掉。如果停炉时间较...
电力系统中
冷备用和热备用
分别是什么意思
答:
电力系统中
冷备用和热备用
互为备用 由于负荷降低,锅炉停炉或锅炉检修后较长时间不需要投入运行,在这种情况下,锅炉可转入冷备用。如果
备用的
时间较短,可以不采取防腐措施,只需将炉水全部放掉。如果停炉时间较长,则应根据停炉时间的长短,采取相应的防腐措施。对于担任电网调峰任务的机组,由于机组开...
冷备用
系统是什么?
答:
1、什么是
冷备用和热备用
根据《电力调度规程》,冷热备用术语如下: 冷备用状态——指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。热备用状态——指设备(不包括带串补装置的线路和串补...
冷备用
热备用和
检修状态
的区别
答:
冷备用
状态:设备本身无异常,但设备的断路器、闸刀均在“分闸”位置或手车不在运行位置。
热备用
状态:设备的断路器在“分闸”位置,而闸刀在“合闸”位置或手车在运行位置。断路器一经合闸设备即投入运行。检修状态:指设备所有的断路器、闸刀均在“分闸”位置或手车在检修位置,且已挂好保护接地线或...
什么是
冷备用
状态?
答:
问题一:电力系统中
冷备用和热备用
分别是什么意思 热备用是指可以随时投入运行的设备。冷备用在投入运行前,则要进行一些技术检测及有关的检查。 问题二:在电力设备运行中有:运行、热备用、冷备用、检修四中状态,请问什么是热备用、冷备用? 运行:电源侧(母线)带电,断路器及两侧隔离开关均在合位且带电,已将电送...
35000
变压器冷备用
状态下能上变压器检查吗
答:
2.
热备用
状态:指开关断开而闸刀仍在合闸位置,其它同运行状态;3.冷备用状态:指开关闸刀均断开,一次设备停电.控制,信号电源断开,设备自身的保护投入,跳其它设备的压板退出,其它设备跳该设备的压板退出;4.检修状态:指在
冷备用的
基础上拉开被检修设备两侧的合闸电源并根据检修需要在检修设备各侧装接地线,...
冷备用与热备用有什么区别
?
答:
对于担任电网调峰任务的机组,由于机组开停频繁,每昼夜至少开停一次。为了缩短升压时间,减少燃料消耗,停炉后,所有炉门检查孔和烟道挡板都要严密关闭,尽量减少热量损失,保持锅炉水位。在接到点火的通知后,能在很短的时间内接带负荷,这种备用方式称为热备用。无论处于
冷备用
还是
热备用的
锅炉,未经有...
开关在运行、
冷备用
、
热备用
分别指开关在什么状态?
答:
1. 运行:电源侧(母线)带电,断路器及两侧隔离开关均在合位且带电,已将电送出;2.
热备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出;3.
冷备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电...
开关的三种工作状态,检修状态、
热备用
、
冷备用
,的定义
答:
检修:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,且接地隔离开关在合位。电力系统中
冷备用和热备用
互为备用 由于负荷降低,锅炉停炉或锅炉检修后较长时间不需要投入运行,在这种情况下,锅炉可转入冷备用。如果
备用的
时间较短,可以不采取防腐措施,只需将炉水全部放掉。如果停炉时间较...