66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接线组别画法
三相
变压器
的
接线组别
怎样表示?
答:
如果
变压器
都是星型接线绕组,那么这个电流会反馈到变压器高压电源侧,影响电源的质量,而这个电流形成的磁通会由于变压器没有三次谐波磁通回路,造成变压器外壳发热等等。所以,除非特殊需要,变压器中都希望有一个绕组是三角形接线方式,如果由于
接线组别
的关系,无法设置三角形绕组,也有在变压器内部专门设置一...
根据三相
变压器
的
接线
图,画出对应的相量图,写出联结
组别
。
答:
虚线为线电压,高压AB线电压为12点钟基准线,会发现低压ab线电压是在11点位置,所以
连接组别
为Yd11
变压器连接组别
答:
Y,y是星形接法,D,d是三角形接法,N,n代表中性线,大写代表高压侧。数字0到12是时钟表示法,代表高压侧与低压侧的相量关系,1个单位代表30°,高压侧为分针长针固定在12点钟方向。低压侧为时针短针。如,YNyn0,YN,高压侧是星形带中性线
接线
方式,yn,低压侧也是星形带中性线接线方式,0(零...
变压器接线组别
和极性试验的意义和方法
答:
变压器
的
接线组别
就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB...
变压器
工作原理图 及
接线组别
答:
联结组别:反映三相变压器连接方式及一、二次线电动势(或线电压)的相位关系。三相
变压器的连接组别
不仅与绕组的绕向和首末端标志有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论和实践证明,无论采用怎样的连接方式,一、二次侧线电动势(电压)的相位差总是30o的整数倍。※ 确定三相变压器联结组别的步骤...
三相
变压器
的连结
组别
举例
接线
图。
答:
高压星形、低压星形: Yy0 高压星形、低压三角形:Yd11 高压三角形、低压星形:Dy11 还有多种连结
组别
,请参阅相关书籍。
什么是
变压器
的
接线组别
答:
变压器
的
接线组别
是:变压器的一次和二次电压或电 流的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接 的方式而定,并以时钟针形式排列为0到11,共12个组别。通常采用直流法测量变压器的接线组别,主要是核对铭牌所 标示的接线组别与实测结果是否相符,以便在两台变压器并列运 行时符合并列运行的...
单相
变压器
如何
接线
?接线方式?
答:
单相
变压器
如何
接线
的接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线
组别
。 一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系。
变压器
有哪些不同绕线方法?各有有什么特点?
答:
变压器
的
接线组别
就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB...
画出三相
变压器
Y,d5
连接组别
的接线图和相量图
答:
1. 画出三相
变压器
Y,d5
连接组别
的接线图 2. 描述三相变压器Y,d5连接组别的相量图
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器向量图如何画
变压器向量图画法步骤
变压器接线组别24种画法
变压器电气图纸的画法
uab怎么用相量图表示
yd11向量图画法
感性负载电压为什么超前
变压器电路图怎么画
变压器一次侧相量图