变压器的短路阻抗
标幺值怎么计算
答:
为两相绕组。列公式算的那个是单相绕组的
阻抗
。
短路
计算时,三绕组一般分开等效,不用折算。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式
变压器的
电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的比例很小,可以忽略不计。电抗分量为额定频率下的值。
...我还想知道电压比
和阻抗
电压值
有什么关系
???我无法理解电压比和阻...
答:
反之,短路阻抗小了,变压器需要抵 抗短路电流的倍数大了,要求变压器有较强的抗短路能力。另外短路阻抗还会影响变压器的制造成本,他不是越大越好, 也不是越小越好。
变压器阻抗与变压器的容量
、 损耗、 内部的线圈结构等等,但一旦变压器制造完以后是不变的。阻抗电压,
短路阻抗的关系
是靠变压器的额定电流...
变压器的短路
电压百分比是多少?
答:
如果
阻抗
电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口
短路
电流过大,要求变压器及一次回路设备承受短路电流的能力也加大。因此选用变压器时,要慎重考虑短路电压的数值,一般是随
变压器容量的
增大而稍提高短路电压的设计值。
变压器的短路阻抗和
阻抗电压之间
有什么
关联?如何计算变压器的短路阻抗...
答:
这两个参数表征的,是相同的含义;也就是对
变压器的
描述,起着相同的作用。在交流电路中,阻抗用Z表示,电压用U表示。变压器性能完好情况下,短路实验的短路电流是恒定的,所以:Ik=Uk/|Zk|,所以Zk和Uk就是一个线性
关系
。这些参数都是通过对变压器进行短路试验获得的,比如
短路阻抗
电压,将低压侧短路...
关于
变压器短路阻抗的
一些问题
答:
那么当全电压即10倍的10%额定电压时,其电流将达到10倍的额定电流。由上可见,“阻抗大了,变压器需要抵抗短路电流的倍数小了”。
变压器短路阻抗
越大,出口短路时短路电流越小,但在正常运行时的压降也越大,所以变压器通常是综合考虑短路电流倍数和正常负荷时的压降来选取设计的短路阻抗值。
变压器的短路阻抗
百分比怎么计算?
答:
变压器的
阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Uz%。由此定义可推导得出短路电压的百分数等于
短路阻抗的
百分数,所以短路电压一般称为阻抗电压。变压器的短路阻抗百分比,在数值上与
变压器短路
电压...
变压器短路阻抗
是不是指短路电阻
和短路
电抗?变压器铭片上标注的短路阻抗...
答:
1
变压器
短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100 当变压器满载运行时,
短路阻抗的
高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,...
电机学--简述在
变压器
计算中用标幺值计算的意义
答:
3、空载电流的标幺值是当一个绕组开路,另一个绕组通电,得到的励磁电流值(单位为A)与通电绕组的额定电流值(单位也为A)的比值(此时就没有了单位A,值留下%值),从物理意义上看,与
容量
没有
关系
了,他仅仅说明了与铁心材料的性能,结构有关。这是让变压器用户一目了然。4、
变压器的短路阻抗
标幺值...
电机学——简述在
变压器
电压之比与线圈匝数成正比,电流之比与线圈匝数成反比,
阻抗
之比与其线圈匝数的平方成正比。理想变压器的两个基本性质:1、理想变压器既不消耗能量,也不储存能量,在任一时刻进入理想变压器的功率等于零,即从初级进入理想变压器的功率,全部传输到次级的负载中,它本身既不消耗,也不储存能量。