66问答网
所有问题
当前搜索:
发那科完成信号参数
FANUC
OM
发那科
系统机械原点如何设置
答:
二、在手轮模式下,将丢失原点的轴移动到需要设定为原点的位置。三、关电重启。四、按[SYSTEM]键,再按[PARAM]
参数
软键,输入[1815],再按[NO.SRH]搜索软键,将光标移到1815 X#4即APZ那里,将APZ由原来的0改为1。Y、Z轴相同的操作。五、将参数写入开关设为0。六、关电重启。
完成
。
发那科
机床门
信号
连不到机械手
答:
发那科
机床门
信号
连不到机械手?1. 如果安全栏(护栏)连接,则关闭连接 2. 检查连接 5 (EAS1) 和 6 (EAS11) 或 7 (EAS2) 和 8 (EAS21)的 开关和电缆。3. 当没有用到这个信号,连接 5 (EAS1) 和 6 (EAS11
发那科
系统的EMG报警是怎么回事?
答:
如果继电器没有吸合,可以判断出故障是因为急停回路断路引起,这时可以利用万用表对整个急停回路逐步进行检查。3、系统
参数
设置错误,使系统
信号
不能正常输入输出或复位条件不能满足引起的急停故障。4、松开急停按钮,PLC中规定的系统复位所需要
完成
的信息(如“伺服动力电源准备好”、“主轴驱动准备好”等)...
发那科
数控车更换绝对位置编码器电池后,坐标系不记忆怎么办
答:
FANUC
0I系列数控系统的数控机床无挡块返回参考点的设置 (绝对位置编码器的伺服电机,不需要安装回零开关和回零档块):先要设定的
参数
:1005#1设为1——各轴返回参考点不使用档块方式,此时返回参考点就不需要使用减速
信号
*DEC。1815#5设为1(使用绝对位置编码器)1815#4设为0(绝对位置编码器原点...
FANUC系统
伺服SV438报警怎么处理?
答:
FANUC
常见伺服报警及解决方法: SV0301:APC报警:通信错误 1、检查反馈线,是否存在接触不良情况,更换反馈线; 2、检查伺服驱动器控制侧板,更换控制侧板; 3、更换脉冲编码器。 SV0306:APC报警:溢出报警 1、确认
参数
No.2084、No.2085是否正常; 2、更换脉冲编码器。 SV0307:APC报警:轴移动超差报警 1、检查反馈线...
发那科
显示屏少个颜色
答:
1、首先
信号
线问题,检查信号线插头没有接牢,插头有断针,短针现象,信号线断线等现象。2、其次电脑问题,打开显示器的功能菜单,如果OSD颜色正常,则问题可能出在显卡和接口电路上。3、最后显示器问题,打开显示器的功能菜单,如果OSD缺色,则问题可能显示器是显像管的尾部电路板虚焊即可。
fanuc系统
车床G3.0是什么?
答:
在
FANUC
数控车床系统中,G3.0代表的是一个G代码命令,它表示的是取消半径补偿。半径补偿是数控加工中的一种功能,可以根据刀具半径补偿值来自动调整刀具路径,以确保加工零件的精度和表面质量。当G3.0命令被执行后,系统将不再使用半径补偿值来调整刀具路径,而是依据程序中定义的路径进行加工操作。
请问,
FANUC系统
中,G31的跳转
信号
除了X4.7的低速信号,高速信号是...
答:
告诉跳转不是
信号
,告诉跳转在系统上有个高速跳转的接口,你在高速接口的管脚上接入一个信号就可以了,你看18I连接的说明书上有很详细的说明
发那科
系统报警大全
答:
401 速度控制器准备号
信号
(VRDY)被关断。410 X轴停止时,位置误差超出设定值。411 X轴运动时,位置误差超出设定值。415 X轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查
参数
CMR。416 X轴编码器故障。436 Z轴编码器故障。437 Z轴电机参数错误,检查8320、8322、8323、8324号参数。3. 超程报警 510 X轴正向...
发那科
数控报警449怎么维修?
答:
然后看看 449 的含义。
发那科
的官方解释是:“IPM (智能电源模块) 检测到警报”。二、发那科 449 报警中的 IPM 模块是什么?IPM(即智能电源模块),不仅集成了功率开关器件和驱动电路一起。此外,内部集成了过电压、过流、过热等故障检测电路,并将检测
信号
发送给 CPU。它由高速低功耗的管芯、优化的...