66问答网
所有问题
当前搜索:
发电机接地变压器的作用
定子
接地
问题?
答:
发电机
中性点与对地电容 发电机中性点确实有一个
接地变压器
,这个
变压器的作用
是使中性点与地网连接。对于对地电容的问题,发电机中性点与地之间确实存在电容。这个电容是由于中性点与地之间的绝缘介质(如空气、绝缘材料等)形成的。虽然这个电容的值相对较小,但在某些情况下,它可能会对发电机运行产生...
发电机
中性点
接地变压器
绕组是怎么接的
答:
2. 二次侧电压通常设定为100V。若在二次侧接电阻以实现
发电机
中性点高电阻接地,应根据电阻的额定电压选择合适的二次绕组电压。3. 在此情况下,变压器应具有第三个额定电压为100V的绕组,主要用于测量和保护目的。4.
接地变压器的
一次绕组一端连接至发电机中性点,另一端则接地。5. 根据具体设计,...
发电机
中性点是如何
接地的
?有何
作用
?
答:
发电机
中性点是通过二次测接有电阻的
变压器接地的
。这样可以从
接地变压器
二次测提取发电机三次谐波电压,同发电机出口PT开口三角形联合组成100%定子接地保护。
中性点
接地的作用
是什么?
答:
变压器中性点
接地的作用
有,用来接使用相线电压的设备,并且传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减少负载中性点的电压偏移。当单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。当系统发生接地故障,中性点
接地的变压器
跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都...
变压器
中性点
接地的作用
?
答:
1、当发生单相
接地
故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,
变压器
中性点接地减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
发电
厂的中性点为什么
接地
?还有用户
变压器的
中性点为什么接地?这两个...
答:
发电机
、
变压器的
中性点
接地
叫保护接地,主要
作用
是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)。380V/220V...
发电机
中性点
变压器的作用
?
答:
中性点
变压器
通常一次侧串联入发电机中性点接地线,二次侧连一个小电阻,这样一来,一方面,二次侧的小电阻可以使得一次侧呈高阻抗,限制
发电机接地
电流;另一方面,二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。参考资料:http://bbs.bjx.com.cn/dispbbs.asp?boardid=50&id...
变压器
中性点
接地有什么作用
吗?
答:
如果按上述计算结果大于4Ω,则由低压工作
接地
要求,不得大于4Ω。公式R≤50/I中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50 V。而10 kV系统中的电容电流差别很大,有的不足10 A,有的高达上百安或数百安,所以配电
变压器
三点共同接地时,要根据所在...
电气
接地
方式有哪几种?具体
有什么
区别?
答:
电气
接地
方式有八种。1、工作接地:是指
发电机
、
变压器的
中性点接地,主要
作用
是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。2、保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用...
发电机
为什么要中性点
接地
如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
发电机中性点一般有哪几种
接地
方式、特点、影响——
发电机的
中性点,主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。1、发电机中性点不接地方式:当发电机单相接地时,接地点仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用...